30套150W的投光灯用一个回路合理吗?
pconline2006
2006年07月08日 11:04:46
只看楼主

请问大家,30套150W的投光灯用一个回路,采用一个32A的三相断路器,A,B,C相各带10套投光灯,零线共用,PE线共用,也就是说给220V的投光灯用三相供电,零线和PE线共用,用的电缆为ZRVV-5X6,这样合理吗,有这样做的吗,请大家给点意见,另外在断路器的选型,它的整定电流应该怎么算,是不是150X30=4500W,4500/(380X1.732X0.85=8.03A,我选择32A的三相断路器是否过大,请大家赐教,谢谢大家。

请问大家,30套150W的投光灯用一个回路,采用一个32A的三相断路器,A,B,C相各带10套投光灯,零线共用,PE线共用,也就是说给220V的投光灯用三相供电,零线和PE线共用,用的电缆为ZRVV-5X6,这样合理吗,有这样做的吗,请大家给点意见,另外在断路器的选型,它的整定电流应该怎么算,是不是150X30=4500W,4500/(380X1.732X0.85=8.03A,我选择32A的三相断路器是否过大,请大家赐教,谢谢大家。
免费打赏
hys_nc
2006年08月05日 18:10:12
12楼
违反规范!
25套!

而且这样设计不利于节能,检修,影响范围大!
回复
zzg596
2006年08月05日 20:00:12
13楼
每相仅7安培,16A/3P的就够了.
回复
yingqing6
2006年08月05日 20:43:32
14楼

请教为什么?就是因为故障或检修影响范围大?
回复
xaozuo
2006年08月05日 20:44:26
15楼
我觉得可行我想就算是室内也不只用投光灯照明吧~
就算天关跳了~~也不会有太大影响~~