请问大家,30套150W的投光灯用一个回路,采用一个32A的三相断路器,A,B,C相各带10套投光灯,零线共用,PE线共用,也就是说给220V的投光灯用三相供电,零线和PE线共用,用的电缆为ZRVV-5X6,这样合理吗,有这样做的吗,请大家给点意见,另外在断路器的选型,它的整定电流应该怎么算,是不是150X30=4500W,4500/(380X1.732X0.85=8.03A,我选择32A的三相断路器是否过大,请大家赐教,谢谢大家。