案例上下、午总结——再从头讨论
wmt333
wmt333 Lv.4
2011年09月20日 23:01:32
只看楼主

案例总结上午1 2.97% A(有人说不对)2 谐波含有率计算 变电所35/10.5KV2.0% D(我的2.1)3 提高功率因数 B45 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 负荷计算,直接换,应该没问题;具体数字不记得37.8Kw C7 根号3倍的单相负荷;具体数字不记得34.6KW C8 110.78 B

案例总结
上午
1 2.97% A(有人说不对)
2 谐波含有率计算 变电所35/10.5KV2.0% D(我的2.1)
3 提高功率因数 B
4
5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)
6 负荷计算,直接换,应该没问题;具体数字不记得37.8Kw C
7 根号3倍的单相负荷;具体数字不记得34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C送分,一个公式搞定,159.72
10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
11 线路电压器接线 A(大家同意)接线方式,2回路,线路变压器;
12题求10kv侧短路电流 线路阻抗是求得0.03,变压器阻抗求得0.333,两路线路并联阻抗0.015,总阻抗0.348,短路电流5.5/0.348=15.8KA
12题算了三个阻抗,系统短路阻抗2000MVA的短路容量要算一个阻抗,线路我只算了一个,没算并联,因为是两回线路选变压器,平时是分开运行的,母联在10KV变压器下端,然后就是变压器阻抗,答案不记得了,太久时间了,只记得和某个选项小数点后一位都一样,就直接选了,没怀疑有陷阱
13题短路电流不超过20ka,求变压器阻抗电压,算得13
14 接地保护并动作于信号 C(14我想起来了,是算进线架空电缆的长度的,A好像是100多KM,B是33KM,C是17KM,D好像是0.几千米,我选的C,算出来大概是17.几,小于17.5,所以也没怀疑有陷阱)
15 最高温度 A(>80%人数)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
17 10KV配电室最小宽度,2x1000+2x1500+900+双车长=5900+双车长,其中柜后净距要查《3~110kv》;
18 35kv宽度,规范表格后面有个注解,说35kV的,通道要不小于1000mm,故为:1000+2800+1200+单车长=5000+单车长;
19 10kv长度,按最长的那排,3x1000+18x800=17400,再加两个1000,即为19400
20设什么当油池的,貌似是选周围加1m的四周加1m C(大家同意)
21接地电流Id,我算的是512,但感觉是应该算线路电阻乘以2,估计做错了;
22上午14题从来没人讨论过,难道大家都没做?
就是两路进线分列运行的题目,14题是求架空电缆进线长度的,难道没人记得了吗?
从来没见讨论过,我做出来是17KM,但是有一个选项是33KM,正好是17的一倍,我不确定是不是有什么陷阱在里面让我漏乘了一个2,求指点

23求短路电流不应小于多少,《低压配电》,1.3倍,即把1.3x瞬时动作电流,结果多少忘了;
24 .接触电压,我算的是32V,
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)0.5A
接接触保护,B,加保护,不让人接触
包绝缘什么东西的,C
对15-17
下午的
对19-21
总计34-38 平均36 72分
1
2”关于下午案例题,有个题目是告诉启动时间是14S,要求端子电压最小相对值吧,这个题目,本人感觉此题有问题,工业配电手册P268公式6-24和钢铁上册P276公式5-16,这两个公式里面一个是365,一个是3580,本身公式都冲突了,我用这两个数据都算了,找不到正确答案。“

区别在于两个公式的转矩单位不同, 一个是N.M, 一个是KG.M , 但我两个都算了,就是没有可选的答案的,也怀疑题目错了,呵呵。我还算了好几遍。
3 11个月 B
5 不选变频的原因初始投资 D(我选的启动特性)
6题110kV应该是进线、母线都设置避雷器,主变在母线避雷器保护范围内,故110kV母线不设置避雷器
7题由于题目说主变低压侧经常开断,故主变低压侧和母线都设置避雷器。
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D(我做的都不接地)
9 题算消弧线圈容量,这个DLT620和DLT5222都有公式,大家应该都会286kva B
10题接地电阻就是DLT621那个附录公式,基本算过接地的都会,R=0.5ρ/√s简易计算公式,0.68;
11 照明的题,第一个室空间比,圆形的不知道怎么算,只在照明手册找到了方形的公式,求教圆形的计算公式和依据2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 算灯具数量的踢,30个灯,利用系数法求平均照度,照明手册的,这个简单30个灯 C
13线光源照明手册P200求线光源灯和线光源灯的距离S
14系数0.89线光源照明手册P200
15照度252lx
16 同步电机启动 1 D启动电压相对值 0.814?
17题就是用那个u=√1.1Mxx/Mxx那个公式 0.42A A
18下午节能里面还有道选 变极对数+什么出口、入口挡板的题? 依据和答案?答案是变极对数+入口挡板,钢铁手册有个例题里有表,里面有数据
19 飞转矩 C(猜的)好像是选无关因素:选电压D(工业手册P268 公式6-24)
20好0.9 A(瞎做) 算电压偏差率?
有一道电压降的没人做?从6.3kv降到5.4 我得出0.15 (6.3-5.4)/6=0.15 是否这一题?

电机里面是否还有一道算转矩的呢?如有是哪道
21-25是电容器保护,都是用《配电手册》继电保护那章的公式算,21-25除23题都做了,直接套公式,比较简单,23题也是套公式,过电流保护动作电流好像是6.4A吧,但灵敏系数始终算不对,好像自己是21.7A左右吧,但6.4A那个选项要不就是19A要不就是27A,没把握,就没做,请会做的指教下
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
25 50V
26 特级 A(送分题)
27 超高层特级建筑 控制中心报警系统 C
28 1250kva D这个有点疑问,民规里面配电章节有,但我感觉民规那条应该是针对干变,因为前面一条是强条,说了不能用油变,有点没把握、
29 需要备用照明的部位 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
31 AI点我感觉是11个啊
32防冻开关
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 题是接地电阻30欧,好像是66kV以下那本规范30Ω D
37 52Ω B是接地DLT621附录公式算出来的
后面3道都是在钢铁设计手册上册里面线路那一章的,大概1000多页,做过08、09真题的人应该都能找得,就是最后那个垂直荷重我不会算,感觉应该是先算垂直档据,然后根据垂直档据来算荷重,请教会做的人指点下
38 比载R7比载为覆冰时综合
39 R5 4200x10-3
40 垂直载荷 2000N
免费打赏
maya2005
2011年09月21日 07:45:08
2楼
6题110kV应该是进线、母线都设置避雷器,主变在母线避雷器保护范围内,故110kV母线不设置避雷器
应该是仅在母线上设置避雷器,见电力工程电气设计手册一次部分第二章,最后一条说110KV架空进线不宜设置避雷器


7题由于题目说主变低压侧经常开断,故主变低压侧和母线都设置避雷器。
见工业与民用配电设计手册三版防雷那章,主变10KV侧因为母线避雷器至主变的最大距离小于规定值,因此不用在主变10KV侧设置避雷器。
回复
geyoubin
2011年09月21日 09:55:07
3楼
上午:4.149km很简单的短路电流计算类型;5.960mm考的就是海拔;10.185mm²依据配电手册低压过载保护那节;25.选C绝缘,依据是建筑物电气狭窄空间规范;
下午:4.变极对数+出口挡板,钢铁手册上原话,传动上也有;40.2000是对的,但是算垂直档距的时候有个参数取0才能得到垂直档距=水平档距。
其他题有的没做,请指正。
回复
wmt333
2011年09月21日 10:44:22
4楼

大家再证实一下 4.变极对数+出口挡板,钢铁手册上原话 是否对,我没有钢铁手册,传动手册没原话,我也是这样蒙的,原以为错了
回复
gzxxmco
2011年09月21日 15:01:59
5楼
9  159.72 C送分,一个公式搞定,159.72
请问的题目是讲什么东东,我记不起来了。。。。。
回复
wmt333
2011年09月21日 21:20:51
6楼

哪位老兄回答一下,我只是总结别人的记忆,记不住题了
回复
dldianqi
2011年09月23日 13:49:38
7楼
105KVA.让你求220/380侧的计算电流
105/0.38x1.732=159.72
回复
hanyun2324
2012年04月24日 11:56:22
8楼
做个记号,收藏一下,以后也许有用刀到
回复
zh6jun
2012年07月02日 12:13:12
9楼
要是有真题就好了
回复
xue_2200
2012年07月03日 13:11:44
10楼
参考参考
回复
lwq127227
2012年07月04日 08:50:24
11楼
可以参考下,好好学习了