夏季雷雨天气电气问题
wenhaolee
wenhaolee Lv.2
2006年07月08日 06:02:23
来自于电站工程
只看楼主

因为夏季来临,我电厂电气部分遇到了点问题,雷雨时,电厂进线开关会跳,请问诸位高手可曾见过这样的情况,为什么会出现这样的情况,您是怎样解决的???????此时该注意什么,需要额外检查什么???

因为夏季来临,我电厂电气部分遇到了点问题,雷雨时,电厂进线开关会跳,请问诸位高手可曾见过这样的情况,为什么会出现这样的情况,您是怎样解决的???????此时该注意什么,需要额外检查什么???
免费打赏
kenan_zll
2006年07月08日 09:21:33
2楼
这个跟雷电波侵入有关的可能性较大,应该结合你电厂主接线形式进行分析。
回复
jiangronghua
2006年07月08日 12:18:19
3楼

加装避雷器,重新整定二次继保值,调整重合闸.
回复
be8670
2006年07月08日 20:41:44
4楼
是否开关站的避雷针的保护范围不够?
回复
wenhaolee
2006年07月09日 16:19:08
5楼
也有可能是上网变电所那边的问题,有一次他们那的开关也跳了,有没有可能是第一雷击之后避雷器被击坏???出现问题之后,我们也没有做别的事情,只是直观的感觉设备没问题后就直接合闸了,还有进线PT不知道为什么都暴了,于是我单位就取消了进线PT,我还想问问,为什么进线PT会暴,有什么样的可能呢?
回复
nlb
2006年07月10日 12:38:15
6楼
检查一下防雷系统的设计、配置是否合理,测试一下避雷器和接地电阻是否合格。
回复
sunkaiwu219
2006年07月14日 16:28:57
7楼
按照反措要求,在线路侧加装避雷器。
回复
xzhdc
2006年07月18日 18:10:47
8楼
PT保险熔断一定时PT饱和,激磁涌流大,才熔断的,
开关跳,一般是避雷器方面的问题了,
回复
pc990504@co163
2006年07月19日 07:25:25
9楼
夏季雷雨季节线路跳闸看来很多啊,原来我厂也是这样的。而且基本上都是B相接地(B相在最上面),当时我也怀疑线路的避雷线接地有问题。而且电厂出线侧也有避雷器,但是就是一次也没有动作过。后来春天的时候避雷器做了定期试验,证明是好的。费解。
后来也只好打雷的时候大家小心算了。我们是热电厂,两台机组,雷雨时就把热负荷转由双减供汽,免得甩负荷的时候机组不保。
回复
nlb
2006年07月19日 11:54:29
10楼
在线路侧(断路器前)加装一组或两组避雷器应能解决问题。
回复
zhzhy112233
2009年04月12日 00:31:02
11楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复