空调除湿量,有个简易公式:M=[3.6Q-1.24V(t进-t出)]/2500,Q指制冷量,V指循环风量,t进、t出为进出风的干球温度。但是作为恒温恒湿箱,要保证温度与湿度恒定,除了上述因素,还与哪些有关?如:要求试验箱温度20度,湿度70%,此条件空气露点温度大约14.3度;当蒸发温度0度时,除湿量过大,加湿器跟不上,那么如果加大蒸发面积,同时提高蒸发温度到7.5度,前后制冷量保持不变;此时传热温差减小了,那么除湿量会改变吗?是否应该变小?
但是作为恒温恒湿箱,要保证温度与湿度恒定,除了上述因素,还与哪些有关?