案例下午的养老院70个床位,有淋浴器和洗脸盆,的这个题,哪位同仁还记得数据呀!!!答案是什么?
案例下午的养老院70个床位,有淋浴器和洗脸盆,的这个题,哪位同仁还记得数据呀!!!答案是什么?
2楼
算0.18的我保证他错了,一个淋浴器就0.15,70个是0.18这就真的非常好玩了,应该是1.32
回复
3楼
是的 ,根据规范5.5.1-5.5.2 应该是按秒流量计算,0.2*1.2*30(1/2)=1.3145L/S
回复
4楼
支持1.32
回复
5楼
我也是算了1.32,这下我的心里有底了!!!!
回复
6楼
30个淋浴器,30个洗脸盆.
回复
7楼
我赞同你的看法,热水引入管流量和给水算法一样,有些人怎么算的 我也搞不懂他们是怎么算的说是0.18
回复
8楼
支持1.32,这是让算设计秒流量,计算管径用的!
回复
9楼
问题是,是不是只计算淋浴器???不过这题目没有说明白这淋浴器与洗脸盆怎么布置的啊。虽然通常是统一布置在卫生间内。
不过,70床位,30……,30……,这也不配套啊。。。35……,35……,还差不多。。。
回复
10楼
1.32没悬念,没争议
回复
11楼
是,应该是1.32
因为那个“只计淋浴器”啊什么的,是在定时热水供应中提出来的。。。且在同一个卫生间内什么的。
回复