2楼
要详细的计算方法,看手册;要“经验值”,搜索以前的老帖
回复
3楼
说的什么尺寸?我这一般做50mm的消声层
回复
4楼
截面风速0.5~1.0m/s
回复
5楼
0.5-1.0是不是小拉一点阿
2-3 米差不多吧
回复
6楼
我觉得只要不超过8米,最好5到6米撒
回复
7楼
你说的是消声静压箱吧。
如果要起到消声作用风速要控制在2.5m/s以内,不过建议取在2.5m/s左右就可以了。
控制好截面风速后其他的就可以根据现场情况定了。
房间高度低了就把宽度取大点,长度就关系不大喽。一般取1m以上。
回复
8楼
消音材料目前一般选用离心玻璃棉,用这种材料消音效果虽然好,但时间长了是不是容易吹出玻璃纤维来啊?还有没有其他的消音材料?求助诸位!
回复
9楼
外面有网孔板啊,网孔板上还粘了层纤维布,玻璃纤维吹不出来的
回复