我的上午最后五个防电击题....
dldianqi
dldianqi Lv.7
2011年09月20日 14:34:49
只看楼主

1,220/ (0.06+0.21+0.16)X2 =255.81=256A2,(0.21+0.16)X200=74V(题目里已经说明,建筑物里做了等电位,电阻不能连TN-C上的那部分电阻)3,0.16X200=32V4,接地电流不小于1.3倍的瞬动电流.(12倍的额定电流)5,电击防护,我选的SELV.

1,220/ (0.06+0.21+0.16)X2 =255.81=256A
2,(0.21+0.16)X200=74V(题目里已经说明,建筑物里做了等电位,电阻不能连TN-C上的那部分电阻)
3,0.16X200=32V
4,接地电流不小于1.3倍的瞬动电流.(12倍的额定电流)
5,电击防护,我选的SELV.
免费打赏
whatr
2011年09月20日 14:52:50
2楼
256那个你做得蛮好



5题是绝缘和地板
回复
紫魂
2011年09月20日 14:52:59
3楼
第五道我最后选的是加绝缘
回复
zumn2008
2011年09月20日 15:17:25
4楼
强烈要求LZ的参考依据,还有2不加ZPEN?
回复
dqrxl
2011年09月20日 15:26:00
5楼
256做的很好,同感
回复
dldianqi
2011年09月20日 15:28:03
6楼
1,依据是这样的.接地电流流过的是相线和保护PE线,大家算出来的电阻是单根PE线的.接地电压是相线和PE间的电压,所以应该220除以保护线和相线的电阻.
2,主题干里已经告诉大家建筑物是做了总等电位连接的.你说算接触电压你还加外面的电阻吗?
回复
lpeflpef
2011年09月21日 09:47:37
7楼
答案:21-25BACAA
回复
tjj6691525
2011年09月21日 14:32:27
8楼
我也支持一下,因为我跟楼主的思路一模样,这下OK了!