请教各位大侠一个自动喷水常见问题
wq1965
wq1965 Lv.3
2003年07月18日 17:59:25
只看楼主

在自动喷水管网设计时,经常使用减压孔板,按常规以前孔板是利用焊接的办法与管道连接的,而新规范又不许焊接,请教各位高手有什麽办法不焊又能接上减压孔板?多谢!!!

在自动喷水管网设计时,经常使用减压孔板,按常规以前孔板是利用焊接的办法与管道连接的,而新规范又不许焊接,请教各位高手有什麽办法不焊又能接上减压孔板?多谢!!!
免费打赏
songia
2003年07月18日 18:17:12
2楼
我们通常都不做的,只要最高喷头和最低喷头的高度不超50m,(新归规定的,记不清了,好象是50m)就可以把!
回复
nian兄
2003年07月19日 13:15:36
3楼
你们做减压孔板是焊的吗?
DN65、80的可以用螺纹法兰连接
DN150的用卡箍法兰连接
回复
hrgt2003
2003年07月20日 13:51:40
4楼
同意楼上的做法
我们这里也是
回复
sq996
2003年07月22日 15:17:59
5楼
1.是否设置减压不应根据最高喷头和最低喷头的高差是否超过50m,这个50m的要求时值报警阀的。供水管是否设减压,是指每层供水管的压力是否超过0.40MPa来定的。
2.减压孔板应是加在两片法兰中间的,没听说还有焊接的。
回复
suntuolin
2003年07月22日 18:08:04
6楼
同意楼上的意见。
回复
abcdef727272
2003年07月28日 14:30:23
7楼
可以改设减压阀。前提是不是死包。不过上孔板也不会省多少。还无法减静压。不如上减压阀方便。实用。
回复
2002wjs
2003年08月02日 21:32:45
8楼
法兰
回复

相关推荐