【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
只看楼主

综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)

综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:
大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!


上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)

下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)

此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:

总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)

局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)

低电压保护=50V(>80%人数)

10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)

35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)

求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)

配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)

大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
tjj6691525
2011年09月22日 09:37:02
42楼
1、电缆计算载流量是选95、150还是185线?
2、变压器距离是选C,还是ABC?
3、AI点数是11个还是12个?
4、直接接触保护是选SELV还是包绝缘?
5、接地动作于信号?(完全不清楚原题问什么)
回复
bliu911
2011年09月22日 10:05:10
43楼
这个考试通过率到底多少啊,很多题都是80%人的选项,难道能够80%人通过?
回复
dldianqi
2011年09月22日 10:20:10
44楼
k哈哈.真有意思.80%就是说,无论你能不能过的人都算.你这个题做的正确率....
回复
xianxin
2011年09月22日 10:47:49
45楼
第28题,应该引用GB50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.2.7条:“油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA,单台容量不应大于630KVA。”故应为630KVA。
回复
yulvhe123
2011年09月22日 10:57:08
46楼
问的就是总容量,不是单台容量
回复
tjj6691525
2011年09月22日 11:04:40
47楼

80%可以当作正确率看。
回复
zhoulh1234
2011年09月22日 11:20:16
48楼
几道有争议的题目,我也说说看法:
1,那个宽度,我觉得5900mm+双车长,因为题目画的是面对面布置。
2,那个高度,我觉得是960mm,因为规范里说了按A值修正。
3,那个油浸变压器是1250,高规里说的(不过是1260)。
4,上午那道储油池的题目,我认为选C(5m)是不对的,因为油量有要求,应该是B(防火门那项),配电手册里有讲。
回复
zhoulh1234
2011年09月22日 11:29:53
49楼

总结的好。赞一个。
回复
ggxbyx
2011年09月22日 11:43:16
50楼
1L █最高温度 A(=100%人数,规范直接得出) 按规范表格上第一条规定,屋外为“年最高温度”,但题干上无“屋外”隔离开关表述,不知“电抗器室”和“无资料,加5度”,要不要选
回复
tien231330
2011年09月22日 12:35:44
51楼
关于co2浓度的那道题
我开始选的是CO2浓度。但看到表格中得工艺监控描述中:提到根据检测到的回风温度和湿度,计算出焓值来调节,所以就改为B,难道没有与我一样的????求解。另外规范上讲可采用CO2浓度,而且图示中也没有画出co2计呀!