还差6道题,请大家帮忙回忆一下
cxy179925144
2011年09月20日 10:53:41
只看楼主

1.有个稀释有害气体……选A 22000m3/h2.有个求进风窗面积……选了30m23.燃气锅炉房那题要考虑12次的换气次数的,因为锅炉放在地下室,锅炉房是不是<20500,要维持负压呢?4.除尘器效率那题很简单好像5.静电除尘器那题直接带书上的公式好像就可以了吧,算出来多少具体给忘了6.需碳量那题做出来好像是71.几kg,记不大请了7.热水采暖散热器是10片8.大气污染物排放记得是0.99,3.1*(12/15)^2=1.984 再严格50%执行=1.984*0.5=0.992

1.有个稀释有害气体……选A 22000m3/h
2.有个求进风窗面积……选了30m2
3.燃气锅炉房那题要考虑12次的换气次数的,因为锅炉放在地下室,锅炉房是不是<20500,要维持负压呢?
4.除尘器效率那题很简单好像
5.静电除尘器那题直接带书上的公式好像就可以了吧,算出来多少具体给忘了
6.需碳量那题做出来好像是71.几kg,记不大请了
7.热水采暖散热器是10片
8.大气污染物排放记得是0.99,3.1*(12/15)^2=1.984 再严格50%执行=1.984*0.5=0.992
9.热网供回水温度算出来记得是70/50
10~11.热力网阻抗那题算出来是0.56左右,第二问算出来水力失调是1.09好像
12.冷库有个题只直接带冷库附录后面的公式,算出来是52KW
13.空调有个二次回风那题算出来是44000m3/h
14.空调还有个求表冷器负荷的,求出来好像是46.3KW
15.燃气那题也是直接带书上的公式,具体数值给忘了。
16.人防那题是93次/h
17.煤粉仓那题是0.4~0.59m2
18.给排水那题是1.2+0.8=2.0l/s
19.采暖第一题好像是选B 严寒地区屋面小于等于0.35,屋顶透明部分小于等于2.5这个答案
20.制冷有个题目,求制冷系数,h2-h1/h3-h2,好像算出来是1.26
21.有个水泵的功率求出来是90KW大于额定功率75KW了,所以水泵总会停机
22.地源热泵那题就只直接带附录里的公式就可以求出答案了,忘了多少了
23.还有个求噪声的好像,求出来71.7
24.最佳温度的那题,求出来是-2.8摄氏度
25.空调还有个求湿负荷的,具体数字记不得了。
26.采暖换气器面积的那题,我求出来是19.9m2
27.求冷凝器温度那题,不会做,放弃了……
28,29.求风机盘管风量、温升两题,放弃了……
30.下午有个一次回风的空调题,让画焓湿图分析,放弃了……
31.有个空气源热泵的,给的两次化霜那题,直接带公式Q=q*k1*k2,需要注意的是,带的是-10的那个修正系数,化霜的修正系数是0.8好像,带进去计算就可以了,还有求功率也是一样的,乘个功率的修正系数。
32.制冷还有一题,给的是COP=5,冷却塔进水温度升高一度,COP降低1.5%,这题我计算结果不记得了,好像选择A。
33.制冷还有个求回热占冷凝负荷的百分之多少的?选择了B 22%好像,但是没多大把握的
34.还有题求新风量的那题,带公式进去就可以,算出来数字忘了。
35.还有个给的是CO2的污染物浓度那题,求出来是多少来,也给忘了,这题也不难。
37. 地源热泵释热量问题。Q=1000X(1+1/5)+50+50=1300KW,而不应该是(1000+50+50)X(1+1/5)=1320KW。规范是这么写的:地源热泵系统最大释热量包括:各空调分区内水源热泵机组释放到循环水中的热量(空调负荷和机组压缩机耗功)、循环水在输送过程中得到的热量、水泵释放到循环水中的热量。即最大释热量=∑(空调分区冷负荷X(1+1/EER)+∑输送过程得热量+∑水泵释放热量。
38.已知冷量,求换成两台水泵功率
39.求水蓄冷槽容积
40.求职业接触限值,满足规范要求
41.求防结露水池保温层的厚度,30mm(求管道保温厚度。环境38°C,管道水7°C,内表面换热系数给了,查得露点31°C,然后(38-31)/Rn=(31-7)/(厚度/入))
42.已知带预热盘管的两管制定风量系统,求风机盘管的单位风机耗功率,结果是满足规范要求。
43. 新风热交换器的显热交换效率为60%,全热交换效率为55%,室外新风温度为34度,焓值为90,排风温度为27度,焓值为55,求换热后的新风温度和焓值
44.求某房间外门最小传热阻。根据数据判断为干燥,然后求外墙的,然后外门等于外墙的60%。
免费打赏
jfy.hvac
2011年09月20日 16:31:19
12楼
锅炉保持微正压,我选正压错了,Ar计算T=27+273
回复
jfy.hvac
2011年09月20日 16:32:32
13楼
局部阻力系数达到4,有疑问,P=SQ2
回复
xiaoxinwen11
2011年09月20日 18:44:39
14楼
电焊上面已经有了,应该是第40题!
回复
lisirli_01
2011年09月21日 12:39:33
15楼
地下室燃气锅炉房新风量。燃烧空气量没有算出来。
回复
ylttzkx
2011年09月21日 16:17:45
16楼
还有一题:求水泵轴功率,印象中,好像是十几kW
回复
cxy179925144
2011年09月22日 14:41:40
17楼
50.某餐厅高6米,夏季室内参数:tn=25℃, ø=50%,室内负荷
∑Q=24250W,∑W=g/s.盖房建采用冷却降温除湿,采用机器露点最大送风温差送风方式,(注:无再热热源,不计风机及送风管温升)。空调机组表冷器进水温度7.5度,当地大气压标准大气压,问空调时段,房间的实际相对湿度是何值。画焓湿图。
A.50% B.60% C.70% D.80%
回复
cxy179925144
2011年09月22日 14:44:26
18楼
50道题全了,大家能考多少分啊?祝愿兄弟姐妹们都能过啊,祝大家好运!
回复
hbzzs
2011年09月24日 22:54:56
19楼
真题已有啦,有哪位老大能上传一下答案吗,十分期待和感谢
回复
hbzzs
2011年09月27日 11:10:30
20楼
还有一题:求水泵轴功率,印象中,好像是14.6kW
回复
hbzzs
2011年10月01日 22:02:31
21楼
各位同仁都把答案传来讨论一下岂不更好
回复

相关推荐