请教各位老师关于电流互感器的电流比,如果确定负载的电流,选择多大的匝数比合适,一般的怎么确定的,请老师举例说明一下。。。谢谢了
请教各位老师关于电流互感器的电流比,如果确定负载的电流,选择多大的匝数比合适,一般的怎么确定的,请老师举例说明一下。。。谢谢了
2楼
安额定电流的1.3~1.5倍即可
回复
3楼
可以这么说:CT的一次侧额定电流一般按照主回路正常运行实际负荷电流的1.5倍左右选取,二次侧额定电流一般均为5A。
设负荷电流为Ic,则CT的变流比(即匝数比)取1.5Ic/5A左右。
回复
4楼
楼上说的都不错.学习.
回复
5楼
楼上说的都挺好,学习中
回复
6楼
回复
7楼
额定电流的2/3,额定电流的2/3
回复
8楼
回复
9楼
楼主说的不错~··
回复
10楼
我也对这个问题迷惑呢!谢谢大家的解答!
回复
11楼
多来看看,能学到不少东西!
回复