电流互感器的一次电流是否要大于开关的整定电流?
河图
河图 Lv.7
2006年07月07日 11:47:34
来自于变压器
只看楼主

我不知道,对于计量的电流互感器是否需要开关保护。比如,配电箱的进线开关为125A,在满足计算电流的前提下,我可以选100/5的电流互感器吗?还是一定要选一次电流选大于125A的互感器,如150/5的互感器?

我不知道,对于计量的电流互感器是否需要开关保护。
比如,配电箱的进线开关为125A,在满足计算电流的前提下,我可以选100/5的电流互感器吗?还是一定要选一次电流选大于125A的互感器,如150/5的互感器?
免费打赏
han2003
2006年07月07日 12:21:06
2楼
一般保证计算电流等于小于互感器一次线圈的70%为宜
回复
jpr0814@co163
2006年07月07日 17:37:40
3楼
不是一定要满足整定值,但要进行热校验,
因为即使满足整定值,也起不到保护作用.例如过载时实际电流为整定电流的1.1~12倍
回复
shaofuqiang1958
2006年07月07日 20:26:03
4楼
在高压柜中电流互感器是起保护作用的.而在低压柜中电流互感器一般是起检测电流作用.只要是电流互感器与电表的数值相匹配即可.
回复
河图
2006年07月07日 20:35:48
5楼
谢谢各位,我记下了!
回复

相关推荐

APP内打开