22楼
电缆、水管为何不选择预埋?
回复
23楼
后浇带,一般当高低建筑物连接处没有设置沉降缝时,就应该设置后浇带
回复
24楼
混凝土板留的凹槽是用来预埋给水管及电缆管线
未浇筑混凝土的部分是后浇带
回复
25楼
呵呵,你是说左边的还是右边的缝?
回复
26楼
同意7楼说法。
不过,右侧如果是后浇带的话。根据后浇带钢筋在板内位置(钢筋保护层看起来比较正常),凹槽深度范围内不像是垫层,而像是直接在楼板上留槽。如果是这样的话,板上其他位置的凹槽,按理说是不应该留置的。
原因:
1) 支座位置凹槽处的钢筋肯定被踏下去了,钢筋保护层加大,板有效高度降低,承载力降低。
2) 跨中位置凹槽处,板截面高度降低,承载力降低。
如果设计上没有考虑凹槽影响,或者是施工单位自己增加的凹槽,就等着开裂吧。
不过,看起来,凹槽好像是在板跨的1/4处,可能好一些。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-21 22:00 编辑 ]
回复
27楼
埋水管的吧!
回复
28楼
后浇带啊。看图集吧
回复
29楼
左边的那一条条的缝 、是水电工预留的水管预埋道。
回复
30楼
埋水管之类的吧,右边的应该是电井、水井的后浇部分,肯定不是后浇带,后浇带不贯穿整个结构横方向,怎么能解决温度应力问题
回复
31楼
未浇筑砼的部位是后浇带,中间预留槽的应当是设备管线槽
回复