先做个14层高层前有一跨群房。总工要求在高层剪力墙上设置牛腿,然后一跨群房后做。不知道行不行。
先做个14层高层前有一跨群房。总工要求在高层剪力墙上设置牛腿,然后一跨群房后做。不知道行不行。
2楼
个人以为:一看你的高层是否有跟裙房共同的地下室,看你们总工的意见好象裙房下无地下室,所以不考虑裙房沉降对主楼的影响.二是裙房在主楼处用牛腿饺接,说明裙房不高,可能就地上一层,做普通商业临街房用.三,这样的方案做主楼,可以安(短肢)剪力墙来做,而不用按框剪来做,相应无论抗震等级还是别的都直接输入就可以了,方便.
如果真的是裙房下无地下室,你这样做未尝不可,但理论上的饺接其实实际中怎么可能存在转动的现象(除非房子快倒了).要求构造上加强,如何加强,我们未看到成功经验.,后续的问题是牛腿在跟裙房框架梁的连接如何施工?简单的预埋件施工?那跟盖草屋有什么区别?何况对地下室来说地面荷载取多少?毕竟框架部分还是要做独基或的.独基对主楼是否有影响?我想肯定有,处理办法到有一个:独基外做,伸出挑梁搁置框架柱.(呵呵这样不又重新步入麻烦?)
所以我主张还是一起做的好,大不了框架部分抗震加强一级算了,浪费很少的,柱嘛,再浪费有能到那里去呢?设计/施工都比较方便.
拙见仅供参考.
回复
3楼
谢谢回答。主楼有地下室,群房没有。我觉得也应该从基础上挑出群房。就算不一起做也留出钢筋后浇筑一起做固接得了。
回复
4楼
主楼与裙房之间可设后浇带,基础分做,等主楼主体施工完毕后再做裙房。但这要看当地的地质条件怎样。我们这里的建筑主体施工完成后基本上沉降可达到80%。
回复
5楼
多谢楼主,希望多多上传好资料!!!
回复
6楼
最后还是群房和高层之间连接起了。基础为外挑
回复
7楼
附件看不到