2011发输变案例题中 求厂用电主变保护选的含不含温度保护?
huangljtutu
2011年09月20日 07:39:11
只看楼主

如果是高厂变就含,低厂变就不含温度保护.我没找到出处,按继电保护里主变保护给选进去了.后来才知道在厂用电的继电保护部分里有原文.如果厂用变是变到400V的就是低厂变,那就需要温度保护了.首先,是不是低厂变?其次,咨询下,如果是低厂变,但我的依据就是继电保护之主变保护,算不算正确,谢谢

如果是高厂变就含,低厂变就不含温度保护.

我没找到出处,按继电保护里主变保护给选进去了.后来才知道在厂用电的继电保护部分里有原文.

如果厂用变是变到400V的就是低厂变,那就需要温度保护了.



首先,是不是低厂变?
其次,咨询下,如果是低厂变,但我的依据就是继电保护之主变保护,算不算正确,谢谢
免费打赏
xiaotan51
2011年09月21日 09:55:54
13楼
温度信号送到远方,但是不一定是保护啊,可以只显示嘛,规范上说的不明确啊。
回复