保护与后台通信中断,原因不明?
wyl_jolin
wyl_jolin Lv.2
2006年07月07日 09:13:03
来自于继电保护
只看楼主

保护与后台通信无故中断,一般由什么原因引起?连接方式:串口接入;接线方式:串联;波特率:9600,数据位8,停止位1,偶效验.与电脑连接介质MOXA卡,型号CP-114U

保护与后台通信无故中断,一般由什么原因引起?连接方式:串口接入;接线方式:串联;波特率:9600,数据位8,停止位1,偶效验.与电脑连接介质MOXA卡,型号CP-114U
免费打赏
yj_0124-515
2006年07月07日 09:37:35
2楼
产品质量有问题
回复
wyxsacf
2006年07月07日 09:56:49
3楼
不知道你这是哪个型号的综保装置,我公司的DF综保装置曾经出过这个事情,是因为网卡的原因。
回复
wyl_jolin
2006年07月07日 10:02:57
4楼
回复3楼:我用的是MM1型,单台通没问题,一起通不起来(无通信管理机)
回复
wvtwt
2006年07月07日 10:09:30
5楼
与硬件有关系,或者说是在施工过程中人为的接通信线不仔细所造成的。因为串口通信它不好的一点就是要有一台保护通信中断,可能就导致所有的通信中断,致使上位机也就处于一个瘫痪状态。
回复
wffalick
2006年07月07日 12:16:38
6楼
1.网卡原因
2.通信介质故障
3.设定值故障
回复
zxiuming
2006年07月07日 13:27:00
7楼
问题没讲清,这个后台上有几个卡,卡的地址,每个卡接几个设备,什么设备,设备的通信协议,每根通信电缆大概多长。后台哪个厂家的,里面的配置有没有改动,等等
回复
ktzfox
2006年07月11日 08:32:46
8楼
为了应付这种情况,我的做法一般是施工时敷设两条通讯电缆,一用一备(冷备),甚至用两种通讯方式,主用以太网,备用485!不过相当的麻烦!
回复
colourcat_3392
2006年07月14日 13:25:53
9楼
以前能通信?现在不行?
还是地址改了?
回复
yaxian888
2006年07月25日 23:21:05
10楼
我遇到过,串口,不过是因为前置机的硬盘坏了,更换后重装程序好恢复正常!
回复
colourcat_3392
2006年08月01日 07:12:46
11楼
一个MOXA上有几个口的啊,别的能通信到吗?如果能,光纤就没有问题
按照成本来,重新做网线
在换其他继电器插MOXA孔,试MOXA孔是不是坏了,
再继电器网卡换位置,看网卡是不是坏了
就无非这么几个问题了
回复

相关推荐

APP内打开