浩子提问: 我连载日记中的问题前辈回答下,都几天了。。。。
pinhao521
pinhao521 Lv.3
2011年09月19日 21:47:35
来自于建筑施工
只看楼主

筏板一侧底由于振捣不均匀有空隙,其中高10cm 往里15cm左右,由于栋楼是筏板是没有外延的,所以那里以上的墙体承重都在这一块,我们在技术方面觉得这是比较大的施工事故。总包单位具体的处理措施是:将那一部分充分凿毛(小心的剃毛防止对钢筋有影响),然后用高压水枪将里面的杂物清理出来,并充分湿润,等24小时以后,用高一标号的混凝土填补,充分振捣。养护。 由于我休假,所以并没有亲自监督整个过程,但是我有几个疑问,1:这种方式来处理合适吗?2:由于缝隙比较小,怎么做到充分填满?

2011年09月19日 22:23:30
2楼
最好打一孔,有砂浆从孔中振出,表明比较密实了.感觉你要把语文学好.
回复

相关推荐

APP内打开