地下室柱子合并后怎么执行下部每侧钢筋面积是上部柱子每侧的1.1倍
wzf3769
wzf3769 Lv.8
2011年09月19日 19:07:53
只看楼主

地下室 根据规范 地下一层柱子对应地上一层柱子,每侧钢筋面积是上部的1.1倍如果地上一层是两个柱子,地下一层合并为一个柱子, 那么此时地下一层柱子有一侧的钢筋面积是对应地上柱子单个柱子的一侧还是 两个柱子一侧的钢筋面积之和?如下图所示:

地下室 根据规范 地下一层柱子对应地上一层柱子,每侧钢筋面积是上部的1.1倍

如果地上一层是两个柱子,地下一层合并为一个柱子,

那么此时地下一层柱子有一侧的钢筋面积是对应地上柱子单个柱子的一侧还是 两个柱子一侧的钢筋面积之和?
如下图所示:

未命名.jpg

免费打赏
zl-rgl
2011年09月19日 22:41:49
2楼
1 多塔结构或者分缝结构,地下室连为一体,上部设缝,要建立两个模型,其中算地下室柱配筋的模型是双柱合为单柱,

2 你打出送审的模型和你图纸上画的要一致,不是简单滴把两个柱子画在一起,

3 10版的pkpm,是人为乘以1.1,还是程序已近乘以1.1,

4 柱子和上部结构一样,不合并也是可以的。
回复
wzf3769
2011年09月19日 23:14:03
3楼



我给的图只是一个示意图,不要当作结构去看,实际施工图是完全对照的
最主要的是合并后柱子的长边一侧对应上面两个柱子一侧钢筋的和, 那么合并后柱子短边一侧怎么对应上部柱子的配筋?????

10PKPM如果上下柱子截面不同,则不会执行1.1倍 如果上下柱子截面相同,SATWE自动执行1.1倍关系这条
回复

相关推荐