请问无功补偿显示是不是有问题?
chnsw2000
chnsw2000 Lv.3
2011年09月19日 17:15:47
来自于工地图片
只看楼主

补偿器补偿方式:1.功率因数控制模式 2.无功功率控制模式。在未补偿的情况下,指针表和控制器显示的误差比较大。

补偿器补偿方式:1.功率因数控制模式 2.无功功率控制模式。

在未补偿的情况下,指针表和控制器显示的误差比较大。
指针表和控制器.JPG

指针表和控制器.JPG

免费打赏
姜振祥
2011年09月19日 19:44:58
2楼
是不是接线有错误啊 另外图片不够清晰啊
回复
chnsw2000
2011年09月19日 21:47:27
3楼
低负荷轻载的情况。
补偿转换开关在自动位置
补偿器在无功功率控制模式下
未发生补偿投入

此时属于傍晚17-18点之间,属于低谷。
指针表已经过1 补偿器上显示0.967
两者之间误差比较大

等到再晚些时候,出现了-0.967,严重超前了
估计是低估时间段内线路上出现的超前问题,企业内部应该是无法控制的。
回复
xinhua1961
2011年09月19日 21:48:08
4楼
什么问题啊 电流那
回复
chnsw2000
2011年09月19日 23:15:49
5楼
在没有补偿的情况下超前啦,还有俩表显示误差啦
回复
feidankt66
2011年09月20日 09:36:19
6楼
在没有负荷的情况下 很难判断两个表的对与错 只有当有负荷的情况下 在看看是否有误差?同时控制器是数显表 本身的精度要比指针表高些;待负荷上来时在观察一下。
回复
逍遥翁
2011年09月20日 10:02:21
7楼
我们单位也是存在同样问题,进来学习学习。
回复
gaozhuo2008qz
2011年09月20日 11:14:00
8楼
1.首先确定功率因数表指针在无负荷的情况下是都对准1。
2.功率因数表电流信号是否和控制器取样电流是否正确。
3.功率因数表接线是否牢固。
3.在负荷正常运行的情况下看是否一致!(因为指针的和数显的本身精度存在一定误差)。
回复
wqh26
2011年09月20日 11:16:24
9楼
应该没有什么问题,你的无功补偿控制器投入门限可能设置过低,导致自动补偿不能投入,可以设置高一点试试,例如设到0.97试试。
回复
wzhzyx
2011年09月20日 12:38:15
10楼
没事,误差当然有了
回复
chintclf
2011年09月20日 12:42:35
11楼
控制器为滞后,而功率因数表为超前,是不是取样线接错了.