回忆下二注下午高层的题
朱忆辰
朱忆辰 Lv.7
2011年09月19日 15:53:38
只看楼主

1首先是个风荷载,求WK us按高层P140 30度相加计算2.求重力荷载代表值 中间有6-7层要考虑活载分配系数为0.8 ,考虑雪载,不考虑屋面活载3.有个求位移的UZ先根据高层5.4.1条求出抗侧移刚度,再按说明P195给出的公式求位移4,有道求剪跨比的题,先根据弯矩求出剪力再用较大弯矩5,一级抗震连梁计算剪力

1首先是个风荷载,求WK us按高层P140 30度相加计算
2.求重力荷载代表值 中间有6-7层要考虑活载分配系数为0.8 ,考虑雪载,不考虑屋面活载
3.有个求位移的UZ先根据高层5.4.1条求出抗侧移刚度,再按说明P195给出的公式求位移
4,有道求剪跨比的题,先根据弯矩求出剪力再用较大弯矩
5,一级抗震连梁计算剪力
免费打赏
朱忆辰
2011年09月19日 16:07:59
2楼
6.有一道选择题,是选择错误答案的,在抗规6.1.9~6.1.14之间,记得其中一个答案是当嵌固部位降到地下一层时,底部加强区部位从地下室底板算起,从抗规6.1.10第一条看出,底部加强区都是从地下室顶板算起的

7,一道是计算加密区的,挨着抗震墙的柱应该是全高加密,我根据最小配箍率算出来是12@100
8.有一道是A,B两栋建筑都为带少量剪力墙的框架结构,A为21米,B为27米,8度区,计算防震缝宽,我的答案是:
100+(21-15)*20/3=140mm
9.框架承受60%弯矩的判断抗震等级 具体不太清楚了
回复
朱忆辰
2011年09月19日 16:16:18
3楼
11 选择题高规竖向地震那道,选D,消能减震那项,用的排除法。前面几道都能找到,高规最后一道也是用的排除法选的A,两道题都考到了条文说明
回复
朱忆辰
2011年09月19日 16:21:36
4楼
12 还有道告诉你恒载,活载,风载,还有水平地震作用的求荷载基本组合,这里考虑不考虑风载组合呀,我是没考虑,但是好像记得是要考虑的!
回复
朱忆辰
2011年09月19日 16:32:45
5楼
13 有道双肢墙求墙的最大压力,计算按7度 0.15g 3类场地取可以得到轴压比限值0.75 再减去0.5 =0.7*fc=19.1*A 答案选B
回复
zxhelen89542
2011年09月19日 16:49:16
6楼
浙江的考试文件里说考得是2008年的抗规 和2002年的高规范。 那个防震缝我按70mm加的。2002年的规范是这样的。 这次考试真的和无语。
回复
youwei163com
2011年09月19日 16:53:16
7楼
不考虑风荷载,但边跨梁要水平地震作用要考虑沿短边得增大系数1.05
回复
chen_jian1986
2011年09月19日 19:45:17
8楼
有道双肢墙求墙的最大压力,计算按7度 0.15g 3类场地取可以得到轴压比限值0.75 再减去0.5 =0.7*fc=19.1*A 答案选B
要求采用抗规计算吧 计算出来是A 高规计算出来是B
回复
youwei163com
2011年09月19日 20:54:18
9楼
好像没说用抗规,下午就2题说要抗规,一个是柱的剪力计算,一个是T形剪力墙配箍计算
回复
yanxiangli
2011年09月19日 20:58:24
10楼
有一道不需要考虑风荷载计算重力荷载代表值的题,算出来好象和作案差的多一些,具体记不清了,不知道对了没
回复
windows0417
2011年09月19日 22:14:15
11楼

应该是不考虑,高度为58m,小于60m