10KV高压电压指示问题
jia-1979
Lv.6
2006年07月06日 16:54:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一台高压互感器柜为V-V接法,型号为JDZ-10-10/0.1,现在在计量表极的电压读书上分别为104V,65V,40V.大家能不能给点意见?我觉得是表计接线问题?怎么接错才会这样?
现有一台高压互感器柜为V-V接法,型号为JDZ-10-10/0.1,现在在计量表极的电压读书上分别为104V,65V,40V.大家能不能给点意见?我觉得是表计接线问题?怎么接错才会这样?
免费打赏
wwq2000
2006年07月06日 17:01:51
2楼
C相熔断器坏!或者断线!!应该不是接线的问题!!!
回复
jia-1979
2006年07月06日 19:35:23
3楼
能不能解释一下原理?真是书到用时方恨少
回复