求助:地库覆土仅0.9米,小区室外排水怎么布置
sandyhg
sandyhg Lv.2
2006年07月06日 16:37:16
只看楼主

小区道路标高4.0,雨污水出户管底标高3.5,地库结构顶标高3.1,按建筑的说法,地库结构顶板上还有至少20cm的找坡、隔热、防水层。问题有两个:1。接户管最长距离约100米,按D225(HDPE),0.25%的坡度计算,起点管道覆土最多只有20cm,不仅出户管接入不够管顶相接,而且方包保护厚度都不够,且雨水接户管与污水出户管交点会产生无数交汇。2。即使坡度再放小,管道可以布置,但没有做检查井底板的空间,但检查井仍无法实施。

小区建筑已接近结顶,不知道有什么办法可以变通。望各位大侠赐教。
免费打赏
jatmtdh
2006年07月06日 21:29:24
2楼
出户管和道路之间距离多大??
先提个建议:
雨污水管埋在道路上;出户管加长,横穿车库至道路,跌水排入雨污水管;出户管上用混凝土包封.
这样检查井和雨污水管就可以做了
回复
sandyhg
2006年07月07日 09:51:38
3楼
现在的问题是地库是整片的,道路也在地库上,我现在考虑在出户井将建筑的隔热、找坡层刨掉,仅保留防水层的完整性,这样可以做出10cm厚的检查井底板。管道仍做在隔热层上方,尽量减少坡度,并方包加固。对于出户管与接户管交叉位置只能是增设大量交汇井。布置大家有没有更好的建议
回复

相关推荐

APP内打开