这道题怎么做
lkh_2001_12
2006年07月06日 16:16:41
只看楼主

某一热水网路在供暖初期和末期采用间歇调节,开始间歇调节的室外温度为0度,则当室外温度为5度时,网路每天工作的小时数为多少小时?

某一热水网路在供暖初期和末期采用间歇调节,开始间歇调节的室外温度为0度,则当室外温度为5度时,网路每天工作的小时数为多少小时?
免费打赏
snrguhyygy@co163
2006年07月06日 16:46:22
2楼
应该和室内的设计温度有关吧?我也不是很肯定!
回复
qzl606
2006年07月07日 16:42:28
3楼
看大学<<供热>>教材便会得出达案.
回复
ly6658
2006年07月07日 16:51:59
4楼
[(18-5)/(18-0)]*24=17.3h
回复
lkh_2001_12
2006年07月09日 20:22:14
5楼
多谢
回复
mam110
2006年07月18日 22:23:29
6楼
n=24* Tn-Tw/Tn-Tw’=24*(18-5)/18-0=17.3
回复
nky6666
2006年07月18日 23:56:47
7楼
是地
回复
hvac90
2006年07月19日 19:29:41
8楼
http://www.139chat.com/?user=whwhwh
回复

相关推荐

APP内打开