阳台上的地漏排水和空调冷凝水可以合用吗?
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年09月19日 13:03:36
只看楼主

阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。

阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
免费打赏
kadql
2011年09月29日 17:32:52
12楼
不能合用。。图审的时候提了这条
规范上4.9.12 阳台排水系统单独设置
回复
zwii
2011年09月30日 16:50:12
13楼
阳台雨水和冷凝水有的地方是可以合用.
回复
corelli
2011年10月09日 19:28:48
14楼
阳台雨水和冷凝水是可以合用.
回复
mingchenglun
2011年10月10日 22:23:03
15楼
我来回答你的问题,费水编号FL雨水YL凝结水NY。阳台废水的和凝结水不能共用,凝结水的立管就靠着空调板的边放,阳台费水立管要放在柱子的里面,就是阳台梁的里面,还有你是斜屋面,上面还有集水天沟,一个阳台上面就是一个天沟也就要以根立管,阳台的旁边都有天沟是不通,
回复
jinghuazhuanjia
2011年10月11日 10:38:17
16楼
不知道找不到
回复
kdxjqing
2011年10月17日 10:54:05
17楼

阳台地漏是为洗衣机设的吗?若是当然不能合用一根排水管。空调冷凝水管是较小的,单设专用排水立管排至底层散水即可!
回复
sherwinding
2012年09月13日 22:21:55
18楼
如果室外机放在飘台上,冷凝水怎么排放???
回复
灬天蝎乄
2012年09月13日 22:32:58
19楼
不建议合用,但现在有的地方确实在合用。
而且现在阳台的地漏多设置为洗衣机地漏,直接排至污水井内。
回复
daqing1111
2012年09月19日 10:43:50
20楼
可以合用,属于废水,如果排水量不大的话可以不做伸顶通气!
回复
daqing1111
2012年09月19日 10:47:00
21楼
山东给排水、暖通设计QQ群145957345欢迎您的到来!