阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。

阳台上面有地漏排水和空调冷凝水可以合用一根排水管嘛?具体应如何安装布置?这里没有雨水系统,因为其屋面是坡面的。
免费打赏
ruixx000
2011年09月19日 13:10:01
2楼
再补充下,这个排水应该属于废水呢还是污水?编号的时候是要和室内的其他排水系统编在一起吗?我是刚学习,请大家多多指点。谢谢!
回复
ruixx000
2011年09月19日 13:23:07
3楼
还有就是排入室外后进雨水井和污水井呢?
回复
episode
2011年09月19日 19:28:21
4楼
阳台雨水和冷凝水有的地方是可以合用的,而且就算是坡屋面也要做雨水管啊
回复
episode
2011年09月19日 19:29:04
5楼
这个算是废水了,我这边给阳台雨水编号用的是YTL-
回复
episode
2011年09月19日 19:29:59
6楼
阳台雨水是不能直接进雨水井的,要求间接排放,就近接入雨水口了
回复
ruixx000
2011年09月20日 08:59:51
7楼
这个工程的规划就是室内不需要做雨水管的,因为屋面根本没有汇水面积啊,室外倒是有雨水口。还有个问题就是这个管子要不要做伸顶通气呢?
回复
ruixx000
2011年09月26日 10:40:17
8楼
那这个立管是要布置在阳台外面贴柱子呢还是要布置在阳台里面?
回复
zhanxiansheng
2011年09月26日 11:15:34
9楼
我看着咋像十万个为什么呢。
阳台雨水可以和空调冷凝水共用立管,前提是阳台雨水很少,不是露天阳台。
这根管子直接排入散水沟就行了。
至于伸顶,可以不做,顶层做管堵就哦了。
你最好是去找一个权威设计院做的项目来进行参考。
回复
wdc994496514
2011年09月26日 22:48:48
10楼
可以,如果阳台排水排至污水或废水系统,则空调冷凝水管应设存水弯;如阳台排水排至雨水系统,则空调冷凝水管可以不设存水弯
回复
ruixx000
2011年09月29日 16:41:07
11楼
呵呵,确实是十万个为什么,刚转行做这个,也没有师傅,所以只有来论坛求助大家了。