钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
baclove
baclove Lv.7
2011年09月19日 12:27:41
只看楼主

原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~

原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
免费打赏
yibuzhiyao
2011年09月21日 09:28:28
22楼
如果上面不是轻型结构,采用梁增大截面加固法。
回复
1-aikun
2011年09月21日 12:00:47
23楼
对板植筋?建议用加固的办法,用碳纤维布,这方面国内已经比较成熟了。
梁柱若是加大截面比较困难或者影响建筑空间也可以考虑用碳纤维布加固
建议不要采用焊接或者并筋植筋
回复
liguangsheng1234
2011年09月21日 15:49:13
24楼
很多违规的东西不要做,否则,压垮的不是建筑物,而是你的前程
回复
daguo
2011年09月21日 17:29:26
25楼


植筋长度30d,这个是根据什么来的?计算出来的吗?
回复
bianxd0415
2011年09月21日 17:42:04
26楼
1,凿除梁柱节点部分,暴露原有钢筋位置。
2,扩大柱截面,下返满足植筋长度要求
回复
yangfan44
2011年09月22日 10:26:13
27楼
一起顶下。。加固处理的麻烦
回复
liudayou8616
2011年09月22日 15:47:24
28楼
dsdsdsdsdsdsssssssssssssss
回复
jlh869
2011年09月22日 19:48:45
29楼
将砼保护层凿除,直接焊接
回复
mohawk
2011年09月23日 09:16:21
30楼
这个事情比较复杂,主要看功能布局,功能布局定下了,再进行结构的选型论证。不了解全局,不好说。
回复
liranfacai
2011年09月23日 22:33:45
31楼
也认同楼上几位的观点,当现场无法满足植筋条件时,就应该换一种连接方式了。
另外感觉这类节点问题,最好能有个图,不然真的很难看懂你想说的是什么部位
回复

相关推荐