【分享】2011注册电气工程师专业案例下午考题答案
vmssms
vmssms Lv.7
2011年09月19日 12:00:10
只看楼主

3、11个月(钢铁上册P303)5、变频器缺点:此题不敢做,感觉是初始投资,很明显,但找不到出处。8、10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地(DLT620-1997)9、消弧线圈计算,286kvar10、简易计算公式,0.6811、 RCR=2.55(照明设计手册P212,公式5-44)12、30个灯16、启动电压相对值:0.81417、0.4219、好像是选无关因素:选电压D(工业手册P268 公式6-24)

3、11个月(钢铁上册P303)
5、变频器缺点:此题不敢做,感觉是初始投资,很明显,但找不到出处。
8、10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地(DLT620-1997)
9、消弧线圈计算,286kvar
10、简易计算公式,0.68
11、 RCR=2.55(照明设计手册P212,公式5-44)
12、30个灯
16、启动电压相对值:0.814
17、0.42
19、好像是选无关因素:选电压D(工业手册P268 公式6-24)
21、单相接地保护
22、59.5A;
23、6.4A 18.6
24、4.9A;
25、50V;
26、A 特级
27、控制中心报警系统
28、选变压器容量,此题不敢做,没找到出处,只找到锅炉房内的油浸式变压器容量。
正确的答案1250kVA,出处应该在《工业》P79,第(14)条
29、屋顶直升机B
30、矿物绝缘电缆
32、防冻开关信号
33、CO2浓度;
34、定温度法
35、150S;
36、30Ω D
37、52Ω
38、比载,覆冰综合
39、4200x10-3
40、D,2000(此题为09年下午案例题最后一题)

感觉本人下午应该可以得满分,但是上午没考好,差不多有28分左右,上午就不写出来了。
(最终成绩190+78,果然和我预料的分数一样,78分应该是上午28分,下午满分)

关于下午案例题,有个题目是告诉启动时间是14S,要求端子电压最小相对值吧,这个题目,本人感觉此题有问题,工业配电手册P268公式6-24和钢铁上册P276公式5-16,这两个公式里面一个是365,一个是3580,本身公式都冲突了,我用这两个数据都算了,找不到正确答案。

还有关于火灾报警的规范,不知道大家选用的是哪年的版本,我通过公司在正规卖规范的书店里面想买GB50116-2008没有买到,他们只有98版本,但是网络上面有2008版本,后来我打电话去“工标网”,他们也没有2008版本卖,他们一直都在卖98版本,我通过“工标网”确认后,现在执行的应该是2008版本的,反正我考试的时候是写的2008版本,不知道大家呢?


今天再次打电话给“工标网”的客服确认,得到火灾报警系统的规范最正确的写法是GB50116-1998(2008年版),就跟建筑物防雷设计
规范GB50057-1994(2000年版)一样的。我正是出于各种怀疑,考试的时候,我不光写了规范具体编号,还把详细条文写上去了。[/
size]


[ 本帖最后由 vmssms 于 2012-8-6 10:12 编辑 ]
免费打赏
wangrobinn
2011年09月22日 20:03:58
63楼


用配电手册的P268 公式6-24计算时候,你有没有将GD2进行N.M的单位转换以后再代入公式6-24中计算呢?
回复
wangrobinn
2011年09月22日 20:04:44
64楼


用配电手册的P268 公式6-24计算时候,你有没有将GD2进行N.M的单位转换以后再代入公式6-24中计算呢?
回复
lgz595933
2011年09月23日 23:18:10
65楼
上午:
2 2.0% D(都同),本人认为应为2.1%,
若采用10KV计算,结果是2.09%,若采用10.5KV计算,结果是2.103%,你说是去哪个对?
回复
dldianqi
2011年09月24日 08:23:55
66楼
你把你的公式列出来

根3x10(电网的标称电压)x7x33
=--------------------------------------------=2.000518%(我这样做的)
10x200(公共连接点短路容量)


根3x10.5x7x33
=--------------------------------------------=2.10054%
10x200(公共连接点短路容量)
怎么来得2.09%????

[ 本帖最后由 dldianqi 于 2011-9-24 08:28 编辑 ]
回复
amaomei
2011年09月24日 08:56:35
67楼
这是供配电吧,不是发输变电
回复
aaa0800
2011年09月24日 10:49:18
68楼
很好,学习,
回复
lgz595933
2011年09月25日 13:03:43
69楼
5、变频器缺点:此题不敢做,感觉是初始投资,很明显,但找不到出处。
回复
lgz595933
2011年09月25日 13:09:17
70楼
5、变频器缺点:此题不敢做,感觉是初始投资,很明显,但找不到出处。
此题应是见电力传动手册第223页,第2.4.1-2(3)条,缺点是,投资成本高。
回复
lgz595933
2011年09月25日 13:21:20
71楼
根3x10(电网的标称电压)x7x33
=--------------------------------------------=2.000518%(我这样做的)
10x200(公共连接点短路容量)
回复
lgz595933
2011年09月25日 15:11:25
72楼
根3x10(电网的标称电压)x7x33
=--------------------------------------------=2.000518%(我这样做的)
10x200(公共连接点短路容量)
这是7次谐波电压含有率的公式吗?应为HRU=
回复

相关推荐

APP内打开