结构板新增荷载较大,向各位大侠求助!
lizi3981985
2011年09月19日 11:48:46
只看楼主

由于原设计垃圾房仅考虑放一些垃圾桶,现政策修改,需在垃圾房放入一台7吨重的垃圾处理设备。板厚180mm,三级钢12间距150mm双层双向布置,板为4.2m*4.2m,是否对板有影响?(现板已经施工完成)如果有影响该如何处理?

由于原设计垃圾房仅考虑放一些垃圾桶,现政策修改,需在垃圾房放入一台7吨重的垃圾处理设备。板厚180mm,三级钢12间距150mm双层双向布置,板为4.2m*4.2m,是否对板有影响?(现板已经施工完成)如果有影响该如何处理?
免费打赏
lizi3981985
2011年09月19日 11:50:51
2楼
混凝土标号为C35,在线等啊!
回复
mohawk
2011年09月19日 14:38:59
3楼
没搞清楚,原楼面设计荷载是多少?如果相差太大,个人认为,应进行改造,将现结构与原结构断开,因垃圾处理设备可能会有一部分振动荷载,荷载组成比较复杂,以免对主体结构造成影响。
回复
tony9955
2011年09月19日 15:46:10
4楼
没搞清楚!!!!





















瑞蛙
回复
wss111
2011年09月19日 16:48:35
5楼
讲的不清楚:7吨的垃圾处理设备的占用面积是多少?如果不大于4平方米,应当没有问题。
回复
lizi3981985
2011年09月20日 11:56:17
6楼
原设计楼面恒荷载5.4活荷载3.5,设备占地面积3.5m*3m
回复

相关推荐