二注回忆下午部分真题答案探讨(共27题)
mifanla
mifanla Lv.4
2011年09月19日 10:43:32
只看楼主

1、下午有个抗震等级为一级的,当轴压比达到限值时,求双肢墙中墙肢2最大承载力的,咋求的,是不是根据N=ufcA算哈!2、2~5为商场(恒8.活3.5,6~7为库房恒8.活5,8~15为办公恒8.活2)求重力荷载代表值GE(共850平方)!我算出是一般楼层活载x0.5,库房活载X0.8,屋面不计算活载(但要组合雪载,我是加了的,漏写了!),算出来是1.14X10的5次方,结果没答案。3、高层算风荷载,风向为偏正方向30度,房屋高度58米,WO=0.65KN/M2,BZ=1.42,要求计算屋面1米高范围内的风荷载值,单位是

1、下午有个抗震等级为一级的,当轴压比达到限值时,求双肢墙中墙肢2最大承载力的,咋求的,是不是根据N=ufcA算哈!

2、2~5为商场(恒8.活3.5,6~7为库房恒8.活5,8~15为办公恒8.活2)求重力荷载代表值GE(共850平方)!我算出是一般楼层活载

x0.5,库房活载X0.8,屋面不计算活载(但要组合雪载,我是加了的,漏写了!),算出来是1.14X10的5次方,结果没答案。

3、高层算风荷载,风向为偏正方向30度,房屋高度58米,WO=0.65KN/M2,BZ=1.42,要求计算屋面1米高范围内的风荷载值,单位是

KN/M2,具体任何算不清楚,(这个花了很多时间)。

4、问答题都能找到答案!

5、有一个是计算5.5米下的液化判别标准贯入锤击数临界值Ncr=?我直接取的Pc粘粒含量百分率,取的Pc=3,计算出来Ncr=6.89,选

的答案是7.0,不晓得算对了没!

6、有个算土层的等效剪切波速Vse=?我计算的是取的t=5/280+3/80=0.0554s。do取的是8米,Vse=do/t=144m/s,忘了选什么答

案了!

7、有个球弹性分析的层间位移ΔUe=?我是根据ΔUe=ΔUp/ηp=1/50*4800/1.9=50.5mm,不知道计算对没!

8、有一个题好像是计算当顶点的弹性水平位移u=?时,可以不用考虑重力二阶效应的影响,我是根据高规5.41的条文说明中的公式换

算得到u=11qH4/120EJd计算得到的,H=84米,q=64kn/m,记不大清楚具体的数字了,EJd=2.7H2*Gi,选了什么倒是忘了,也不知道算

对没!

9、下午第一道题,是多孔砖的孔洞率为33%>30%,水泥砂浆,f=f*0.9*0.9,(做时没看清楚题,求了f后,我自己有把承载力也求出

来了,结果不需要,浪费了时间),答案不记得了!

10、下午第二道题,是换成了普通砖,只说了设计值为f=1.5(自己也稀里糊涂的重新求了一片,费了时间),柱子为490x620,稳定系

数好像是0.884,最后自己计算的答案是:1.5*0.884*490*620=402KN选的400!

11、有一道是A,B两栋建筑都为带少量剪力墙的框架结构,A为21米,B为27米,8度区,计算防震缝宽,我的答案是:
100+(21-15)*20/3=140mm.

12、紧紧挨着抗规6.1.4条有2道题,一道是计算加密区的,挨着抗震墙的柱应该是全高加密,我根据最小配箍率算出来是12@100,但
当时没看到这条,自己选的是12 200,太不划算了。另外一道是选择题,对照着选应该没问题!

13、有一道选择题,是选择错误答案的,在抗规6.1.9~6.1.14之间,记得其中一个答案是当嵌固部位降到地下一层时,底部加强区部位从地下室底板算起,从抗规6.1.10第一条看出,底部加强区都是从地下室顶板算起的,我就选了这个为错误答案!

14、有一道题是计算一级框架柱的剪力设计值,Mcb=370,Mct=480,Hn=2.4(记不清楚具体为多少了),我的计算
是:V=ηc*(Mcb*1.7+Mct)/2.4=693KN(抗规6.2.5-1),V=1.2(Mcuab+Mcuat)/Hn=1.2*(700+700)/2.4=700KN(抗规6.2.5-2),答案我选的是700KN,不知道算对没!

15、双墙肢题中,墙1,也就是250*2100截面那个,计算受剪承载力设计值那个,我用的是抗规6.2.9-3公式,λ<2,rRE=0.85,根据抗规公式6.2.9-2算出V=0.15*250*1900*16.7/0.85=1400KN,忘了答案选那个了!

16、还是双墙肢中,具体的记不清了,但题其中有一条指的是当一墙肢大偏心受拉,要求另外一个墙肢的剪力设计值(题中要求是用抗规的)?当一墙肢大偏心受拉,另外一个墙肢剪力设计值应该要乘以增大系数1.25,我当时好像是算了,也选了答案的,我找不到抗规是那条了,但我记得高规在哪条,就写出来了,不知道能不能得分的!

17、双墙肢中的墙1(矩形墙肢),抗震等级为二级,要求按构造配其纵筋值,我做的是1%*250*400=1000mm2,选的是6C16,As=1206mm2.

18、双墙肢中带翼墙部分,当不考虑水平分布筋时,要求按抗规计算其箍筋配筋,给出了轴压比为0.5(记不清了),抗震等级一级,计算箍筋配箍率时不扣除重叠部分,还有最后5分钟时做的这个题,结果算了要完了,老师把我的卷子收走了!

19、有个关于两桩承台的选择题,抗震等级为二级,选不正确的答案,其中有个选项为:(大概意思)柱下独立两桩承台,柱锚入承台的锚固长度为1.05倍主筋的锚固长度,这个是不正确的,根据桩规4.2.5第3条,应该是1.15La。

20、有一个题是计算连梁配筋的,Ln=1.1m,截面尺寸:250*600,as=35,二级抗震,VGb=?Mbl和Mbr题中给了的,忘了具体值了,
ft=1.57,好像是计算ASv/S=?忘了,根据高规7.2.22-1和7.2.24-3可以计算出答案,(其中rRE=0.85,需要自己查),就不知道
有没有那步搞错没!

21、(以下开始回忆地基)有一道题是粘粒含量为6%<10%,要求计算地基承载力fa=?此题开始没注意,拿着题就做,以为埋深d是(1500+1100)/2=1850,是自己把出题的想的太N了,以为考点很多,算到一半时发现错了。fak=180,rm=19.6,d=1100,根据
地基规范5.2.4得,fa=180+0+2*19.6*(1.1-0.5)=203kpa,我自己选了200的选项,(那个算错了的回复时提醒下)!

22、还是这个基础题,好像题目是要求条基B基础底下软弱下卧层地基压力扩散角θ=?根据表5.2.7,z=2.4m,b=2.4m,
Es1=4.5MPa Es2=1.5Mpa ,注意附注2,当Z/B>0.5时θ不变,我的理解就是直接按0.5取,Es1/Es2=3,Z/B=0.5,θ=23°。

23、还是这个基础题,好像题目是要求条基A每米时的最大偏心荷载,条基A宽3.6米,左右两侧地面高差1.5米(这个只是计算GK时要
用的埋深为【1500+1100】/2=1.875米),给出了弯矩MK,还给出了一个基础顶的水平荷载HK=?(忘了具体的数字了),在计算
PKmax时,MK/w中MK=题中给的MK+HK*0.6,GK=3.6*1*20*1.875,我是这么计算的,不知道对不!

24、有一个是求等边三角形桩桩间距的题,题中给出的是其计算可以参照砂石桩,桩直径为800,题中给出了桩间土承载力系数B=0.3,Ra好像也是给出来了的,fspk也是给出来了的,fsk可以从题中查到为80,首先根据地基处理规范中的9.2.5条计算求得面积置换率m
,我计算后m=0.184,然后根据8.2.2-6求的Ae=Ap/m=3.14*0.8*0.8/4/0.184=2.7,根据8.2.2-4条,
求得S=1.08*根号Ae=1.8米!

25、有一道题是求复合土层的压缩模量,题中给出了可参照水泥土搅拌法中的规定,也给了m=0.15,从题的图形中可以查出Ep和Es,
根据地基处理规范11.2.9-2,可以直接求的Esp=?计算没错的话应该能得分!

26、有一道地基处理的选择题,题中给出了要对变形控制严格,选项中有4种方法处理,选两种最适宜的方法考虑(貌似题大概内容
是这样的),有,1换填法,2预压法,3强夯置换法,和4砂石桩法,我自己选择的是1和4,但根据条文说明4.1.1,换填法不能解决
地基变形对上部建筑物产生的有害影响,好像选换填法不适宜,根据6.1.1条,强夯置换法不适宜对变形控制严的工程,好像应该选
预压法和砂石桩法,知道的回复下呢!

27、有一道泥浆护壁桩的题,找了很久都没找到用那个公式,费了很多时间,最后选择用桩基规范上5.3.9嵌岩桩的公式,也不知道
对不对,反正最后计算的没答案!

28、还有部分题,记不大清了,就不标了,总之,今年的考题较往年难了不少,但基本还是能找到方向的,个人也练了不少了,
考试时还是有很多没做起,看来练的还不够,看的还不细,考试题应该能做,但没时间了,平时没抓紧,做题放的松,也不用
写在哪条,到考试时要多写些字时,发现时间真的不够了,上午做题时,自己没带表,按照平时的速度,平均6分钟一道题应该
没问题的,但上午考试老师说还有最后一个小时时,我自己才做了21道题,一看后面的题那么简单的,但没怎么做了,总共才做
32题,估计今年想过得看运气了!做题固然有技巧,但多练才是王道,毕竟熟了才能生巧!

[ 本帖最后由 mifanla 于 2011-9-26 09:08 编辑 ]
免费打赏
zhangruirui1988
2011年09月19日 16:08:54
32楼
我选的100,这个题目和规范里面的字母意义是不一样的。
回复
mandy5363
2011年09月19日 16:17:06
33楼
不知道大家关于地基基础处理方案的那个题,选什么答案。
回复
xuwei5060
2011年09月19日 16:37:00
34楼
第一个0.9在规范“局部修订意见”里面做过说明啊
回复
dhftumuzaixian
2011年09月19日 16:40:26
35楼
哥们做得很粗,做对了,不知道给不给分呀!!!
回复
dhftumuzaixian
2011年09月19日 16:54:44
36楼
23题,不是给的GK是比方240KN/M吗?不用求高度吧?我没用到1.875这个数,用得着吗?(240是2我蒙的,忘了是多少了)
回复
qq2796
2011年09月19日 16:58:31
37楼
受剪预埋件是6d 100
回复
yangming520
2011年09月19日 17:24:18
38楼
恭喜楼主,通过没有问题



高层算风荷载,风向为偏正方向30度,房屋高度58米,WO=0.65KN/M2,BZ=1.42,要求计算屋面1米高范围内的风荷载值,单位是

KN/M2,具体任何算不清楚,(这个花了很多时间)。 这个我算了没找到答案啊


12、紧紧挨着抗规6.1.4条有2道题,一道是计算加密区的,挨着抗震墙的柱应该是全高加密,我根据最小配箍率算出来是12@100,但
当时没看到这条,自己选的是12 200,太不划算了。另外一道是选择题,对照着选应该没问题!和楼主一样错了


 本人没注意当Z/B>0.5时θ不变,我的理解就是直接按0.5取,Es1/Es2=3,Z/B=0.5,θ=23°。
回复
mifanla
2011年09月19日 17:31:20
39楼
估计今年不好过呀! ,还有很多题没做的!
回复
dhftumuzaixian
2011年09月19日 17:41:35
40楼
我选的,砂石桩和另个,但不是预压,预压时间长把,人家工期紧呀
回复
frog214
2011年09月19日 17:41:53
41楼
处理淤泥的预压法比较好 我选的1 4