各位电厂的朋友,XHG大家有用过的吗?看样本原理似乎不错,不知道使用情况怎么样?请高手指点一二。

各位电厂的朋友,XHG大家有用过的吗?

看样本原理似乎不错,不知道使用情况怎么样?

请高手指点一二。
dqgzsh
2006年07月06日 10:57:23
2楼
现在提供产品的厂家很多,就是不知道好不好用。

亟盼指点。。。。。。。
回复
laoniuk
2006年07月06日 11:26:58
3楼
系统中所带负荷中电机多吗?XHG装置的主要作用就是单相间歇性接地,产生对地弧光,装置将此相直接变为金属性接地,如果所带负荷以电机居多,最好不用.这套装置主要作用是为了保护电缆.
回复
hsjrq
2006年07月06日 11:33:29
4楼
http://co.163.com/r_pd_142855_3.htm 这个论文介绍的比较详细一点.
回复
dqgzsh
2006年07月06日 17:16:45
5楼


为什么电机不行呢?
回复
dqgzsh
2006年07月06日 21:12:53
6楼


谢谢,帖子看了,还是不太明白,请高手再指点一二。

高人啊,快出现吧。
回复
laoniuk
2006年07月07日 11:26:11
7楼
系统发生单相弧光接地,XHG把此相变为直接接地,其他两相电压升至线电压,电机如果缺一相运行行吗?而且另外两相电压又那么高.
回复
dqgzsh
2006年07月07日 14:56:10
8楼
时间来不及了,还是采用常规的 消弧线圈 了,等有机会再继续讨论吧。