关于电容补偿分组
zhouwy780214
2006年07月06日 10:34:11
只看楼主

各位大师问一个问题,在工程中经常会使用电容补偿柜,根据容量怎样进行分组,是否有规范要求,比如;400Kvar应该分几组,是等容分组吗?谢谢!

各位大师问一个问题,在工程中经常会使用电容补偿柜,根据容量怎样进行分组,是否有规范要求,比如;400Kvar应该分几组,是等容分组吗?谢谢!
扬州华锦电气
2006年07月06日 12:31:25
2楼
可以从两方面考虑1.操作简单2.补偿效果
如选1即可采用等容的如:10回路*40KVAR或16回路*25KVAR
如选2既要采取编码投切的,当然补偿控制器一定要有此功能。具体优点可来电话咨询:0514-8085235扬州华电电气
最好采用编码的如1:1:2:4:4 共5步补偿即可 具体电容器容量分别为:25KVAR:25KVAR:50KVAR:100KVAR:100KVAR。
回复
扬州华锦电气
2006年07月06日 12:34:12
3楼
不好意思上面错了
应为:
最好采用编码的如1:1:2:4:4 :4共6步补偿即可 具体电容器容量分别为:25KVAR:25KVAR:50KVAR:100KVAR:100KVAR:100KVAR。
回复
chenbo0712
2006年07月07日 23:05:11
4楼
方案可以有好几中,如果用接触器控制,而且补偿的精度不是太高的话,可以按几组共补来划分,可以分为20,20,20*2,20*2,20*4,20*4,20*4。但是这样对电网的冲击电流较大,补偿精度不高。
现在的无功补偿趋势是采用无触点开关,即电子开关来进行控制电容的投入和切除。它可以实现在电流过零时刻投入和切除,对电网不会产生冲击电流。按我们单位的的补偿级别400kvar可以按四级划分,补偿的精度为1:2:4:8,补偿精度很高,而且可以实现过零投入,切除,三相不对称补偿,即三相负荷不平衡时根据负荷来选择需要投入的电容组数,不会造成过补或欠补,使功率因数能达到0.95以上,不知道还有没有做这个的同行,可以互相交流。