1、节水器具哪几个不受给水系统设计影响(1)淋浴器(2)水嘴(3)大便器自动冲水阀(4)大便器冲洗水箱我就选了(4)一个。因为前三个都会受到水压影响2、案例,A区合流,B区分流,管道怎么接入的问题我选了那个A区合流接入B区污水的。。。。[ 本帖最后由 esecchdyzm 于 2011-9-18 20:09 编辑 ]
1、节水器具哪几个不受给水系统设计影响(1)淋浴器
(2)水嘴
(3)大便器自动冲水阀
(4)大便器冲洗水箱
我就选了(4)一个。因为前三个都会受到水压影响
2、案例,A区合流,B区分流,管道怎么接入的问题
我选了那个A区合流接入B区污水的。。。。
[
本帖最后由 esecchdyzm 于 2011-9-18 20:09 编辑 ]
22楼
大便器水箱不受压力影响。
A区水接至B区污水造成大流量冲击污水处理厂。
B区污水接至A区管道,造成A区雨水污染加大。
B区的雨水接至A区的雨水相对合理一些,这样不造成污染增加,也不冲击水厂,至于管道加大的问题 题目中说了两区必须连通,就不存在增大管径的问题了。
回复
23楼
节流管也是要去污水处理厂的呀,正好和B区污水管一起走,经济实惠
回复
24楼
同意楼主的,这个题的思考的原则问题是雨水尽量不要被污染!
回复
25楼
第二天下午第一题复用那道题选多少呀
回复
26楼
节水那个题我也选的水箱,其他都跟压力有关,压力大一倍,难道你洗澡时间就少一半?搽肥皂的时间也能减一半?
管道连接的问题,如果按污水不能进截留考虑应该是b?我当时不知道,只想着管径满足不了,悲剧了。
复用的那个题目,是说的工业水,不能计算其他用水的。
回复
27楼
我觉得应该是截流接污水,教材P129页有说这个问题
回复
28楼
我觉得应是节流的雨水接入合流的污水,初期雨水污染较重应进入处理厂处理的。
个人愚见,欢迎拍砖。
回复
29楼
节水器,我不会,没找到
但是AB区那个应该是选C,B区污水管接入A区截留干管
回复
30楼
呵呵,跟我选的一样。
回复
31楼
我原来选两个,后面改一个的时候好像把不受影响选成受影响的,悲催,后面一题我放弃了
回复