(纯专业)记忆题,等答案
2004liyan
2004liyan Lv.4
2011年09月18日 19:43:28
只看楼主

1污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?2生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率 ,问污泥龄?3滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?

1污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?
2生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率 ,问污泥龄?
3滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?
4二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由
A生物曝气-混凝沉淀-过滤-臭氧-消毒-出水(只记得这个,我选的就是这个,污水用于与人接触的必须消毒吧。。。)
5某建筑内,生活污水及淋浴污水,消防溢流,放空。进水采用 双阀控制。。。问调节池污水泵流量?(C)
6A区域为合流制排水,B区域为完全分流制,城市只有一个污水处理厂,现必须要将A。B区域连接,采用何种连接,说明原因(我选的是C A区域截流干管接入B区域污水管)
7节水,1。淋浴器2。水嘴3。水箱冲洗大便器4。自闭式冲洗阀
8中水,最高日用水定额250L/s,人数1200人,采用优质杂排水作为中水水源,(其中冲厕给水百分数21%。。。。)中水用于冲厕,绿化和浇洒用水(700方/d),已知条件:折减系数a及b,水厂自用水1%,问中水原水量,中水用水量
9给水环网,对置水塔。。。已知各段流量及水损。。。要求某点的自由水头。。。答案好象是31m?记不起了
10冷却塔,已知Q,v,N的计算式。特性系数N计算

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:21 编辑 ]
免费打赏
spiritleak
2011年09月18日 22:54:28
43楼
我也是,首先bod/cod=0.3 不宜生化,第二,微滤无法去除溶解性固体。所以我选的混凝沉底+纳滤
回复
redmanplay
2011年09月19日 08:54:01
44楼
水处理我也选的纳滤,我觉得溶解性固体太多了,生物处理肯定不行了,不知道微滤行不行,感觉纳滤应该更利害就选D了
回复
liuguoqing2010
2011年09月19日 08:57:18
45楼
反冲洗布水均匀性那道题,均匀性是不变的,它只与滤池结构有关。
可惜我没有做对,惭愧惭愧啊
回复
liuguoqing2010
2011年09月19日 08:58:27
46楼
臭氧用量那道,我计算的是18.0KG,没有考虑到系数,最后几秒完成的,呵呵 呵呵呵
回复
sy_liu
2011年09月19日 09:48:08
47楼
tds混凝、生物法不行,且bod符合回水标准,所以我选纳滤的
回复
houjinxiatj
2011年09月19日 09:52:03
48楼
我也是选的D。和你的理由差不多。
回复
hengzhou
2011年09月19日 09:59:14
49楼
算出来是94.5%开根号没啊 ?应该是97.3%左右吧,中水那题好像是 C ,臭氧要乘以1.06 =19.08 污泥龄是45d,通过2到10的范围选取的
回复
歪心狼
2011年09月19日 10:01:13
50楼
但是脱色不是需要臭氧吗?
回复
kevinkevin
2011年09月19日 10:02:51
51楼
教材说混凝沉淀可以除色度,谁再仔细翻下,我记得我当时翻到这条了
深度处理里面的
回复
wxj49921086
2011年09月19日 10:15:36
52楼
完了,没有一道题是对的
回复

相关推荐

APP内打开