(纯专业)案例下午第一题:工业水重复利用率.(再参56#,西风改原帖)
redmanplay
redmanplay Lv.3
2011年09月18日 18:11:41
只看楼主

.第一题把我一下子就看晕了,不知道用哪几个流量来计算,后来按50/60来计算,答案选A83.3,不知道对不对呢?//本题目请参阅56#,很可能按450/490计算是错误的。本帖初帖不是我发的。是我修改了一下。//Zrw_hunter,2011.09.19.重新[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:22 编辑 ]

.

第一题把我一下子就看晕了,不知道用哪几个流量来计算,后来按50/60来计算,答案选A83.3,不知道对不对呢?



//
本题目请参阅56#,很可能按450/490计算是错误的。
本帖初帖不是我发的。是我修改了一下。
//Zrw_hunter,2011.09.19




.重新

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:22 编辑 ]
免费打赏
gtao115
2011年09月18日 20:14:53
22楼
用按床位算的定额,不是按器具算的,结果是0.18!

回复
gtao115
2011年09月18日 20:15:22
23楼
计算结果是0.14~0.20,只有0.18在范围内。

回复
ventoo
2011年09月18日 20:17:15
24楼
我也是这么理解的。。
回复
zjabc
2011年09月18日 20:18:07
25楼
按全日计算,利用规范中的两个公式Q和q
回复
pureinheart
2011年09月18日 20:18:36
26楼
为什么不能按器具算呢?不解。
回复
ventoo
2011年09月18日 20:19:55
27楼
应该算秒流量吧,怎么用定额呢?
回复
beatorix
2011年09月18日 20:22:11
28楼
为什么按床位算,建水规养老院算法是在当量算法里啊
回复
清源
2011年09月18日 20:23:20
29楼

全日供热水按定额
你肯定没好好看教材和规范

[ 本帖最后由 清源 于 2011-9-18 20:24 编辑 ]
回复
beatorix
2011年09月18日 20:24:09
30楼
人.jpg
回复
pureinheart
2011年09月18日 20:25:31
31楼


可我怎么记得是要算“热水引入管”吧?
回复

相关推荐

APP内打开