我该如何计算给水塑料管道任何一点所承受的压力?
wuhuawh
wuhuawh Lv.2
2003年07月16日 15:20:51
来自于企业招聘
只看楼主

我是联塑管材销售员,有些客户经常询问我们管道承压的问题,至今我都没有找到解决的办法,请各位前辈帮帮手:),多谢!大致情况是:有一幢高楼,采用塑料管道送水,水泵加压,一般选用承压为2.0MPa的。客户的疑问是:“每层楼房塑料管承受的压力是多少?为什么要选2.0MPa的?”问题:我该如何计算塑料管道任何一点所承受的压力?

我是联塑管材销售员,有些客户经常询问我们管道承压的问题,至今我都没有找到解决的办法,请各位前辈帮帮手:),多谢!
大致情况是:有一幢高楼,采用塑料管道送水,水泵加压,一般选用承压为2.0MPa的。
客户的疑问是:“每层楼房塑料管承受的压力是多少?为什么要选2.0MPa的?”
问题:我该如何计算塑料管道任何一点所承受的压力?
免费打赏
cmy
2003年07月21日 12:58:32
2楼
室内选材一般按工作压力的1.5倍选用是安全的。显然2.0MPa可以。
回复
wuxinli2003
2003年08月01日 14:30:30
3楼
你们公司没有对销售人员进行必要的培训吗.首先你要弄清楚什么是公称压力,什么是工作压力,什么是管材的破坏压力.
回复
good
2003年08月21日 16:38:05
4楼
其实一般市政管网的压力就0.3-0.4MPa,到用户出水口最多0.2MPa,至于选用2.0MPa的管材,还是出于安全考虑,与压力关系不大,不能单纯按照1.5倍去考虑。
回复
军哥威武138
2003年08月25日 11:11:31
5楼
联塑公司的产品是没话可说的,销售人员也没有必要知道那么多,否则的话还要设计人员干什么?
根据《建筑给水排水设计规范》推荐的高层建筑给水分区压力值为最大静水压一般不超过0.45MPa,那么为什么要选择2.0MPa管材呢?这里是考虑到水锤影响,由于水锤的作用产生的压力一般为最大静水压的4倍。4×0.45=1.8MPa
回复
zhoushuilong
2003年09月05日 14:51:21
6楼
精辟!
不光是专业知识的丰富,还有对行业的营销行为的运转,都有独到的见解!
卖产品的不知自己产品的内在含义,还在这里拿出来见笑,这位也挺有“胆识”。
买产品的不愿了解产品的物理力学性能特点,只停留在表面,再好的产品应用也只是一种浪费!
本人认为上述管材公称压力的选取主要考虑的是管材的刚度为出发点。一般系统(末端)的压力都是通过各种方式去保证的,如分区、减压措施等。各配水点末端的管道的管径小,此时管材的壁厚就较薄,刚性较差,所以在PVC-U给水管的应用规范上对此特作出说明,要求采用大于1.0MPa的压力等级。但一定要采用2.0MPa,这好象也没有什么道理。
回复