有没有不需要电源的保护?
shengguawu
shengguawu Lv.4
2011年09月17日 22:05:28
来自于继电保护
只看楼主

版里同仁,哪位知道国产、CT供电的保护哪里有?谢谢

版里同仁,哪位知道国产、CT供电的保护哪里有?谢谢
免费打赏
lingxuct
2011年09月18日 11:06:18
2楼
电流互感器二次只能提供电流信号,不能提供电源!
回复
zhujun_654
2011年09月18日 20:08:51
3楼
有种无源继保的,是电流互感器的二次取的电给继电保护装置用的,但是要配合中间CT的装置才能动作
回复
lingxuct
2011年09月19日 11:17:26
4楼

中间CT是什么东东?

“才能动作”是跳断路器吧?断路器的跳闸也需要电源吧?
回复
asdfljg521
2011年09月19日 17:54:54
5楼
回复
zhujun_654
2011年09月19日 19:46:50
6楼
是从电流互感器的二次给无源继保充电,要是二次电流过大,会输出一个24V的直流电,控制1个继电器。前提是和断路器配合的中间CT也需要1个圆形的互感器来充电,在二次互感器电流过大的时候通过继电器使常开触电闭合,中间CT使断路器的保护Y5动作,使断路器分闸。这个装置就缺点就是中间CT时间过长,不能连续动作,起码充电要15分钟以上。
回复
vip01
2011年09月20日 10:07:53
7楼
以前是有的,CT驱动跳闸线圈。
回复
lingxuct
2011年09月20日 15:58:35
8楼
没听说过“中间CT”,也不明白“中间CT”是什么东东。为什么叫“CT”?
回复
sunwei7980
2011年09月20日 23:10:21
9楼
听7楼所云,更是不知的云了。能发张原理图吗
回复
chintclf
2011年09月21日 08:46:47
10楼
莫明其妙的问题,没法回答
回复
zx14xiong
2011年09月21日 23:24:44
11楼
有自供电的继电保护装置,是依靠CT供电的。继保里面有一个大电容,储存的能量足够驱动跳闸线圈动作一次就可以了