漏电保护器的安装问题
q798081016
q798081016 Lv.3
2011年09月17日 16:25:07
只看楼主

我们单位的所有行车在安装上漏电保护后都是无法启动,合上漏电保护器就跳闸,请问原因是什么,应该不是开关小了,因为安装到其他正常小设备上也是这样的情况,请问是不是系统的问题(工作零线,保护零线),求高手指教,谢谢

我们单位的所有行车在安装上漏电保护后都是无法启动,合上漏电保护器就跳闸,请问原因是什么,应该不是开关小了,因为安装到其他正常小设备上也是这样的情况,请问是不是系统的问题(工作零线,保护零线),求高手指教,谢谢
免费打赏
电电电
2011年09月17日 16:27:34
2楼
没有看明白,请楼主明白说,好回答你的问题
回复
huajx001
2011年09月17日 16:39:10
3楼
基本上是工作零线,保护零线刀问题。
以前的老工厂对于接地系统没有统一的规范,有的设备地零都是接在一起的。
必需将所有的设备中不附合要求的地线和零线重新改造。
再一个可能是老设备本身就有漏电的可能,虽然能正常工作,但这个漏电超出了关开的动作电流。
回复
q798081016
2011年09月17日 19:02:36
4楼
嗯,设备问题应该不可能吧,不可能所有设备同时装上漏电保护器后都跳啊。还是零线与地线问题,重新改造那上头不会批的,还有没有其他好的办法解决这个问题呢,因为上头有文件下来了,必须落实漏电保护器的安装问题
回复
liqing126
2011年09月18日 12:37:14
5楼
那就把漏电保护器换上普通断路器
回复

相关推荐