日立彩屏操作面板机组
tw6868
tw6868 Lv.2
2011年09月17日 15:51:19
来自于制冷技术
只看楼主

日立彩屏操作面板机组所以传感器显示温度为0,压力为0,但机组无报警,机组无法运行,本人判断被设置了压缩机运行时间限制,压缩机到达设置时间就出现上述现象,需要维修密码输入后才能取消,那位高手知道密码,望求指点。

日立彩屏操作面板机组所以传感器显示温度为0,压力为0,但机组无报警,机组无法运行,本人判断被设置了压缩机运行时间限制,压缩机到达设置时间就出现上述现象,需要维修密码输入后才能取消,那位高手知道密码,望求指点。
免费打赏
zhangyexin1983
2011年09月17日 20:25:05
2楼
你那机器是热泵还是水冷的,是新机器嘛!一般厂家拿过来就可以使用了,不过更换的是有设置的,要有密码打开设定一下就可以了,不行你用本地开机开开看嘛
回复
风尘侠
2011年09月17日 20:48:05
3楼
没有像你这样反应问题的,起码一概将机型与故障特性显示出来,什么时候出场的等等,都要说清楚,有时间可以加QQ了解行情QQ:605397231
回复
wybbyw
2011年09月18日 20:02:00
4楼
这个问题你可以找厂家咨询一下呀, 冷库厂家肯定知道的呀
回复
tw6868
2011年09月19日 07:42:35
5楼
谢谢大家,以上故障已经解决,为电脑板程序故障,更换电脑板后,设备正常运行
回复
sunmalin
2011年09月19日 22:31:31
6楼
我以为业主差人家的钱呢。