关于消弧线圈的不明白的地方
sitongbada
sitongbada Lv.2
2006年07月05日 18:11:07
来自于继电保护
只看楼主

help!关于消弧线圈的不明白的地方查阅到一段关于消弧线圈的内容"运行中,脱谐度的设定:脱谐度的设定直接关系到系统的补偿效果,如设置不当,有可能在故障消失后接地信号仍未消失,调节器反映出中性点位移电压异常偏高,系统将运行于谐振。   故障前状态:消弧线圈运行于L档,电感电流补偿值IL,电抗为XL,脱谐度为ε%。   A相接地故障时:U0为系统不对称电压,U0=UA,阻尼电阻被短接,系统回路阻抗为XL-XC=ε%·XL。故障消失后的瞬时:零序回路电流I0=U0/(ε%·XL),位移电压Un=I0XL。这时,若脱谐度预置过小,有可能使零序回路电流I0大于电流整定保护值,位移电压Un大于电压整定值,CPU控制电路误认为接地仍未消失,致使真空断路器不能断开,系统几乎运行于谐振点附近。"

help!关于消弧线圈的不明白的地方

查阅到一段关于消弧线圈的内容
"运行中,脱谐度的设定:脱谐度的设定直接关系到系统的补偿效果,如设置不当,有可能在故障消失后接地信号仍未消失,调节器反映出中性点位移电压异常偏高,系统将运行于谐振。
这里所说的"真空断路器"是什么,请不吝赐教!!

lhdlgmz
2006年07月06日 08:56:02
2楼
可能是调容式自动跟踪接地补偿装置吧。里面的电容器箱有真空接触器。应该是指真空接触器而不是真空断路器
回复
sitongbada
2006年07月06日 12:37:29
3楼
谢谢