基础梁和承台的交接处需要加梁的箍筋吗?
lang1111131
2006年07月05日 17:28:47
来自于建筑施工
只看楼主

在挖孔桩上的承台和基础梁的交接处可以不要梁的箍筋吗?急求!各位同人望告知一二

在挖孔桩上的承台和基础梁的交接处可以不要梁的箍筋吗?急求!各位同人望告知一二
免费打赏
chaixiaowei
2006年10月22日 20:36:11
12楼
理论计算上有些地方可以不加的,但是在工地施工时为了保证期整体性都是要加上的.,
回复
nanyangxu
2006年10月22日 21:52:57
13楼
5楼说的是对的哦!可以下载陈青来教授的讲座听听就知道了!
回复
sxl2108025
2006年10月23日 15:02:59
14楼
承台是基础梁的支点,基础梁的主筋锚固在承台内即可,承台外侧50mm开始布置基础梁箍筋;承台内基础梁主筋加构造箍筋。若锚固条件不具备,需要加基础梁的箍筋,同时考虑支点处的连接方式(饺接)。
回复
zore
2007年01月06日 19:37:55
15楼
要加的,要满足抗震要求。
回复
古今
2007年01月06日 22:17:26
16楼
老帖,但有趣!
箍筋主要是提高斜截面强度,而斜截面破坏是从支座以外底部开始,呈45度线向上部发展,即支座边缘剪力大。承台即为支座,有钢筋笼的孔桩也是有效支座,如果是伸入主筋太长,可以考虑增设几个作为构造用。否则即为浪费!!!
所以说,不要单纯的去想当然,规范规定的东东,也是从构件的力学模拟及受力分析而得。吃不准规范不要紧,多问设计就行,但不能信口雌黄啊。
回复
chenxin8170
2007年01月07日 10:54:24
17楼
各个节点的构造选用次序都应在设计师的个体设计之后,先咨询设计,陈教授也是这么说的!
回复
胖仔001
2007年01月07日 18:08:28
18楼
看了大家的讨论,对我很有启发,好资料,谢谢大家了。
回复
fengliqiangflq
2007年03月14日 10:56:48
19楼
回复
hancow
2008年06月24日 23:35:49
20楼
hhddddddddddddd
回复
songchao430
2008年06月25日 12:58:50
21楼
赞成5楼说的,与基础梁顶面、承台顶面标高有关系,实际也是这么做的。