在挖孔桩上的承台和基础梁的交接处可以不要梁的箍筋吗?急求!各位同人望告知一二
在挖孔桩上的承台和基础梁的交接处可以不要梁的箍筋吗?急求!各位同人望告知一二
2楼
应该是要的吧,一般为了提高整体稳定性和抗剪强度,应该设置箍筋,然后整浇.
回复
3楼
理论上讲基础梁是以承台为支座的,可以不用加。但是还是要结合具体情况,一般来说挖孔桩上的承台是要配封闭钢筋笼的,如果承台面比基础梁面高或平可以不用加(基础梁的主筋要放在承台钢筋笼以内),如果如果承台面比基础梁面低那是一定要加的。
回复
4楼
混凝土保护层厚度达到要求(《混凝土结构设计规范》),可以不加箍筋。
回复
5楼
5楼 的说法就很权威,确实是那样,这个问题不是简单的保护层的问题
回复
6楼
5楼的说法很对,这个问题陈青来教授的讲座里提到过。基础梁是以承台为支座的,基础梁的箍筋可以不贯通,但是如果存在高差,就要考虑该处的剪力。
回复
7楼
谢谢,又学到一点知识了,真是难得……
回复
8楼
这个问题讨论什么呢,梁的第一个箍筋是支座边出来50MM,也就是说承台边出来50MM放梁个第一个箍筋
回复
9楼
我工地上是有加,根据设计结果就是了。
回复
10楼
根据设计的模型来看,如有些设计为连续基础梁,则需要按规范加并加密;如为简支梁,主筋够锚固即可
回复
11楼
俺们工地上没加
回复