一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。
从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
TN-C系统严禁使用四极开关
TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。
从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。
现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?