TN-C-S系统,进线漏电开关是否有必要断N?
folks
folks Lv.4
2006年07月05日 16:06:51
只看楼主

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。

48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
  TN-C系统严禁使用四极开关
  TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。

从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。

现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?


免费打赏
t7890
2006年07月12日 08:35:27
42楼
我来说两句,楼主你既然说是一幢住宅,那进线开关就要选3P+N了,<住宅设计规范> GB50096-1999 第6.5.2条 7款 “每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。而根据《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 第5.2 c条“三相四线式380v电源供电的电气设备,或单相设备于三相设备共用的回路。应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器”
回复
shyboy68
2006年07月12日 10:35:31
43楼
不是有没有必要断N,而是肯定要断N,否则合不了闸的
回复
wtx0528
2006年07月12日 11:58:11
44楼
最近我们设计的一工程发生了一起四极开关因零线极触点接触不良而烧设备事故。地点:某医院某层PZ30总开关箱,有多路单相照明及扦座回路,总开关四极断路器63A级。零线断开使N接线排电位漂移,损坏设备为低值医疗设备没有引起大的损失(运气)。原因是施工队采构了冒牌的施耐德公司产品,触头压力不够或触头材料有问题,是投入使用半年出现故障。所以T-C-S系统还是用三极开关为妥。
回复
jpr0814@co163
2006年07月12日 12:11:31
45楼
如不能保证N线为低电位就要选用断开N极开关
回复
hsc
2006年07月12日 14:17:15
46楼
说了一大通,各个都发表了意见,都没有说到点子上,不知道你们是怎么做设计的,哀!!!
选用3P或4P要看你的接地系统是否做一、总等电位措施;二TN-C-S电源线入户要重复接地;由于住宅负荷是单相负荷,N线电流不为零,应选4极开关。只有在绝对保证N线电位不会漂移的前提下可以用3P。这些规范都说的很清楚。还犹豫什么呀,可以根据自己所做工程的特点,坚决的回答审图意见。还有什么疑问???????????真是难为那些对规范掌握不清的人。
回复
xingxh1974
2006年07月12日 16:32:12
47楼
<住宅设计规范> GB50096-1999 第6.5.2条 7款 “每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。
<住宅设计规范> GB50096-1999 第6.5.2条 5款“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电气”。
故应选用4极开关
回复
szhjf
2006年07月12日 18:31:58
48楼
还是那句,自然界的现象和规律,比如说能否可靠跳闸,能否很好的起到保护人身的作用,恐怕不是个别专家可以“确定”的吧!
回复
qwas526
2006年07月12日 19:07:50
49楼
学习
回复
hydrolgy
2006年07月13日 13:44:15
50楼
偶最近也在为和LZ同样的问题发愁呢,原来遵循不能断N的原则选三线三级RCD,结果不能合闸,现在想改用三级四线的,发现设计给他们的总等电位箱不知什么原因没有安装,问甲方负责人说安了,问施工方说没安,现场去看没踪影,到现在都不知道是选RCD是4P好还是3P+N合适些,没做等电位连接的TN-C-S系统,该选四级RCD还是三级四线RCD,该建筑内有用到三相的机电设备,承蒙高手赐教……
回复
wchenggong2002
2006年07月13日 14:13:12
51楼
着重看是不是做了总等电位连接,和电源入户处是否做了重复接地!!!!!做好了就可以用3P的,
回复