一. 概述
1.编制目的:
原GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》没有包括对直流断路器的技术要求,不能指导家用直流断路器的生产和试验。国际电工委员会在2000年6月出版了IEC60898-2:2000《家用及类
似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器》,准备将原来的IEC60898:1995《家用及类似场所用过电流保护断路器》改版为IEC60898-1。对应国际标准的变化,GB10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》也将分为为两个部分:
第1部分:用于交流的断路器
第2部分:用于交流和直流的断路器
第1部分在GB10963-1999重新确认或修改时,修改为GB10963.1-××××
本部分为GB10963的第2部分,用于交流和直流的断路器,与IEC60898.2:2000《家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器》对应。
2.与IEC标准的关系:
本标准等同采用IEC60898-2:2000。
3.本部分是GB10963的第2部分,应与GB10963的第1部分(现为GB10963-1999)一起使用,包括图表都适用,与第1部分相同的条款和内容,本部分都不列出,只列出了对第1部分的修改、增加、取代的条款和内容。因此,在第2部分中没有提到的第1部分的条款,应尽可能合理地采用第1部分的条款。在第2部分中规定“增加”、“修改”或“取代”的条款,则第1部分中有关的技术要求、试验规范或注释应相应地进行更改。
本部分的附录除了对第1部分的附录C进行相应的修改外,其余采用第1部分的附录。
4.本标准的全部技术内容为强制性。
5.本标准自2004年1月1日起实施。
二.GB10963.2-2003标准的主要内容介绍
标准的组成:
——前言
——总则(包括适用范围、目的)
——规范性引用文件
——术语和定义
——分类
——断路器特性
——标志和其它产品资料
——标准的使用工作条件
——结构和动作要求
——试验
——附录
1 总则
适用范围中增加:——适用于在直流电器中运行的单极和二极断路器的补充技术要求。
——适用于能接通分断交流电流又能接通和分断直流电流的断路器。
——单极额定直流电压不超过220V,二极不超过440V,额定电流不超过125A,额定直流短路能力不超过10000A。
适用范围中删去:——装有剩余电流脱扣装置的断路器的要求和与熔断器的配合。
目的中删去:——与熔断器的配合。
其余与GB10963-1999第1章相同。
2 规范性引用文件
删去:——GB16917.1、GB16917.21、GB16917.22等与剩余电流动作断路器有关的标准。
其余与GB10963-1999第2章相同。
3 术语和定义
除了GB10963-1999第3章适用外,增加了一个新的定义:时间常数。
回复
szshqwen
2006年07月05日 14:11:21
3楼
4 分类
修改:
4.1 按极数分类
——单极断路器
——带二个保护极的二极断路器
4.5 按瞬时脱扣电流分
取消D型,只有B型和C型。
增加:
4.7 按时间常数分
——适用于T≤4ms的直流电路的断路器
——适用于T≤15ms的直流电路的断路器
其余与GB10963-1999第4章相同。
5 断路器特性
5.3.1 额定电压优选值
增加:——表一中直流断路器的额定电压优选值和适用于直流电压的表注
——在直流系统中断路器接线举例图17
——制造厂应在技术文件中说明断路器设计的最小电压
5.3.5 瞬时脱扣的标准范围
对表2修改:——只有B、C型
——瞬时脱扣动作范围:B型 4In<I≤7In
C型 7In<I≤15In
其余与GB10963-1999第5章相同。
6 标志和其他产品资料
修改:
c)额定交流电压用符号~表示,额定直流电压用符号—表示。
d)去掉D型。
f)额定短路能力用二种方法表示:
交流和直流额定短路能力相同时,用一个矩形框内不带符号A的安培数表示 。
交流和直流额定短路能力不同时,用二个相邻的矩形框内不带符号A的安培数表示,
~表示交流值, —表示直流值。
增加时间常数标志:
j)如果时间常数T=15ms,则T15标在一个矩形框内,并与15ms时间常数下的短路能力标志放在一起 。
其余标志与GB10963-1999第6章相同
对标志部位的要求修改为:
如果小的断路器,无法标出所有的标志,则至少应标志c)和d)项的数据,即额定电压和额定电流的
内容,并且这些标志在断路器安装后仍要被看得见。a)、b)、e) ~ j)项内容可以标志在断路器在侧面或背
面,并在断路器安装前能看见。g)项的数据也可标志在接电源线时必须拆卸的任何盖子里面。其他没有
标志的数据应在制造厂的技术文件中给出。当需要时,接线端子上应标志+或-,允许用箭头来指示电
流的方向。
7 标准的使用工作条件
GB10963-1999的第7章适用,没有增加和修改。
8 结构和动作要求
8.6.1 标准时间—电流带
修改表6,取消D型,增加直流试验的时间—电流动作特性。
8.8 短路电流下性能
增加接通和分断试验的时间常数要求。
其余与GB10963-1999第8章相同。
9 试验
9.1 型式试验和试验程序
试验程序和试品数量强调在“本部分”的附录C中规定。因为本部分的附录C与GB10963-1999的附录C不同。
9.10.2 瞬时脱扣器
修改:先进行交流电流试验,再进行直流电流试验。
试验电流和动作时间要求:
B型断路器 交流 3In 直流 4In 0.1s≤t≤45s (In≤32A)
0.1s≤t≤90s (In>32A)
交流 5In 直流 7In t<0.1s
C型断路器 交流 5In 直流 7In 0.1s≤t≤15s (In≤32A)
0.1s≤t≤30s (In>32A)
交流 10In 直流 15In t<0.1s
9.11 机械和电气寿命试验
9.11.1 一般试验条件
增加直流电流试验条件:纹波系数和时间常数。
9.11.2 试验顺序
增加一组试品,在直流电流下进行1000次操作循环。
9.12 短路试验
9.12.3 试验量的允许误差
增加直流电流中纹波系数和时间常数的允许误差。
9.12.5 试验电路的功率因素改为试验电路的功率因素和时间常数
增加时间常数要求。
9.12.8 记录说明
增加:——9.12.8.2 直流电压时的记录说明。
9.12.11.2 在低短路电流下试验改为在低短路电流和小直流电流下试验
增加:——9.12.11.2.2 在低直流短路电流下试验
——9.12.11.2.3 在150A及以下的小直流电流试验
9.12.11.3 在1500A时试验
相应增加1500A直流电流试验要求。
9.12.11.4.2 运行短路能力试验(Ics)
a)项中增加直流电流试验时间常数要求。
增加e)项直流电流试验顺序、操作和试验电路要求。
9.12.11.4.3 额定短路能力试验(Icn)
a)项中增加直流电流试验时间常数要求。
增加c)项直流电流试验顺序、操作和试验电路要求。
9.12.12 短路试验后验证断路器
在额定短路能力试验(Icn)后的验证中,增加150A及以下的小直流电流试验(但63A、150A电流试验免试)。
其余与GB10963-1999第9章相同。
10 图
GB10963-1999中图7改为图7a)
增加:——图7b) 直流电流试验电路调整
——图17 在不同的直流系统中断路器接线示例
其余与GB10963-1999图相同。
11 附录
修改:附录C
——表C.1 试验程序:在C、D、E程序的9.11、9.12.11.2、9.10、9.12.11.3、9.12.11.4.2、9.12.11.4.3条款中均要求进行交流和直流二种试验。
——表C.2 用于全部试验顺序的试品数量:因为增加了直流试验,所以增加了相应的试品数量。
其余与GB10963-1999的附录相同。