以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关
以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关
22楼
没必要
回复
23楼
看看变频器厂家说明书,都明文要求不许用接触器直接启动变频器,如果不用接触器启动,那何必浪费?
可直接选用高分断路器保护。
回复
24楼
没有必要,加了反而多麻烦。
回复
25楼
严重同意!不过按照此说法,不应同意4楼,接触器应该在变频器的后边加!我作设计时都是在后边加的,因为这样可以在检修变频器时摔开电机,在变频器前面加隔离开关和空开.同时,很多业主也是这么要求的
回复
26楼
我从没加过,变频器运行正常.理论上讲加了好,可有效的断开变频器的电源,防止在维修变频器故障时产生误动作,产生安全事故.
回复
27楼
具体情况具体对待,如果要实现多地控制,就要加接触器,点对点不加也行,有点不安全(考虑变频器整流器件的质量)
回复
28楼
变频器后边加接触器还没有用过,不知用的时候要注意些什么问题?
回复
29楼
我前天就搞了一个,看到师傅就加了.
回复
30楼
加在变频器的后面,用于参与控制,一个变频器不只能控制一台设备!加在前面是何道理?不明白,过压、欠压、过流、欠流等等故障变频器均能自行保护。
回复
31楼
这个方法好,我在刚用的时候有接触器,后来看没有用就去掉啦,你的方法很值得推广
回复