变频器前面加接触器么?
bingyu0923
bingyu0923 Lv.7
2006年07月05日 10:42:15
只看楼主

以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关

以前做的工程都是加的,可是在实践中发现没有什么用,合上接触器,还要按变频器的启动开关
免费打赏
swj27
2006年07月28日 16:39:25
22楼
没必要
回复
xuxujiachi
2006年07月29日 08:26:55
23楼
看看变频器厂家说明书,都明文要求不许用接触器直接启动变频器,如果不用接触器启动,那何必浪费?
可直接选用高分断路器保护。
回复
uscsb
2006年07月29日 08:38:21
24楼
没有必要,加了反而多麻烦。
回复
eyu1023
2006年07月29日 09:10:10
25楼


严重同意!不过按照此说法,不应同意4楼,接触器应该在变频器的后边加!我作设计时都是在后边加的,因为这样可以在检修变频器时摔开电机,在变频器前面加隔离开关和空开.同时,很多业主也是这么要求的
回复
yonglingco.163
2006年07月30日 00:56:56
26楼
我从没加过,变频器运行正常.理论上讲加了好,可有效的断开变频器的电源,防止在维修变频器故障时产生误动作,产生安全事故.
回复
hxhwff
2006年07月30日 12:01:12
27楼
具体情况具体对待,如果要实现多地控制,就要加接触器,点对点不加也行,有点不安全(考虑变频器整流器件的质量)
回复
chenlixin1234
2006年07月30日 13:27:59
28楼

变频器后边加接触器还没有用过,不知用的时候要注意些什么问题?
回复
luan306
2006年07月30日 16:11:51
29楼
我前天就搞了一个,看到师傅就加了.
回复
何战辉
2006年07月31日 17:27:08
30楼
加在变频器的后面,用于参与控制,一个变频器不只能控制一台设备!加在前面是何道理?不明白,过压、欠压、过流、欠流等等故障变频器均能自行保护。
回复
hongge858
2006年10月09日 20:35:34
31楼

这个方法好,我在刚用的时候有接触器,后来看没有用就去掉啦,你的方法很值得推广
回复

相关推荐

APP内打开