请教关于楼面梁与剪力墙相交的节点问题
pan821205
pan821205 Lv.4
2011年09月16日 11:14:16
只看楼主

高规7.1.6条5款,为保证梁钢筋水平段锚固长度不小于0.4LaE,要么伸出去形成梁头,要么加扶壁柱,这样一来建筑估计不愿意了,影响观瞻。请问大家还有其他办法吗?规范上说也可以用其他可靠的锚固措施。不知道在钢筋端部焊接钢板或者短钢筋能否可以?

高规7.1.6条5款,为保证梁钢筋水平段锚固长度不小于0.4LaE,要么伸出去形成梁头,要么加扶壁柱,这样一来建筑估计不愿意了,影响观瞻。请问大家还有其他办法吗?规范上说也可以用其他可靠的锚固措施。不知道在钢筋端部焊接钢板或者短钢筋能否可以?
banlayangguang
2011年12月22日 11:04:04
2楼
同问,麻烦楼主知道了也告知一下哈……
回复
wxw102393131
2011年12月22日 11:38:20
3楼
好像加以再加机械锚固
回复
lengyubing
2011年12月22日 15:56:20
4楼
垂直相交的梁端设铰接,墙内设置暗柱,不能满足0.4Lae的再加机械锚固
回复
peking627
2011年12月22日 16:17:21
5楼
楼上的做法应该可以的
回复
jszxwsw
2011年12月24日 11:55:49
6楼
各楼说的都不对,楼面梁端部按简支处理,就不会存在这种问题
回复

相关推荐

APP内打开