我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?
我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?
2楼
向提出者,索要规范依据.
回复
3楼
加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作?怎么会?
回复
4楼
三相不平衡应该不会导致漏电动作吧. 漏电的原理是正常时相线与零线一来一返的磁通抵消不动作,而漏电时不能抵消所以动作, 三相不平衡时零线也是带电的, 相零总磁通还是抵消.
但机床等设备本身漏电流情况与民建用电似有区别,正常工作时可能就有漏电流,所以 装漏电误动作的可能性大.此事哪位有时间请细分析一下, 将来设计中也是个早晚要定下来的问题. (空调类的正常工作时就有漏电流,有实例,也有过相关文章)
回复
5楼
这个问题我也整不明白啊有高手能说一下吗