地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。哪位大侠指点一下!
地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。
哪位大侠指点一下!
2楼
那也要设置
补风机不一定非得把风口设在各个排烟房间,只要送到这个排烟分区即可
回复
3楼
哦,谢谢!
不过房间与房间之间不就已经划分开了吗,就不是一个防烟分区了吗?
回复
4楼
不是像3楼说的那样 , 防烟分区是按面积划分的,像你所说的 岂不是每个房间都是个防烟分区了 ?
回复
5楼
防烟分区是按面积划分:一般是200m3分一个区.但不是每个区设一个风机.只要每个区设计一个风口就可以了.补风量一般为排烟量的85%,所以地下室空调房间成负压.
回复
6楼
(补风机不一定非得把风口设在各个排烟房间,只要送到这个排烟分区即可)可以在相连的房间设计通风管也可以.
回复
7楼
谢谢,了解了!
回复
8楼
呵呵,应该我谢谢
回复
9楼
又学到了很多的知识.
回复
10楼
谢谢,收益不少。
回复
11楼
地下室必须设补风系统,不下于排烟量的50%
回复