请教地下室空调房间的排烟问题
yuri
yuri Lv.2
2006年07月05日 09:49:10
来自于通风排烟
只看楼主

地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。哪位大侠指点一下!

地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。
哪位大侠指点一下!
免费打赏
zhangxin135
2006年07月05日 12:52:02
2楼
那也要设置
补风机不一定非得把风口设在各个排烟房间,只要送到这个排烟分区即可
回复
yuri
2006年07月05日 18:50:54
3楼
哦,谢谢!
不过房间与房间之间不就已经划分开了吗,就不是一个防烟分区了吗?
回复
思想集大成者
2006年07月06日 14:17:41
4楼
不是像3楼说的那样 , 防烟分区是按面积划分的,像你所说的 岂不是每个房间都是个防烟分区了 ?
回复
chr333333
2006年07月06日 15:21:33
5楼
防烟分区是按面积划分:一般是200m3分一个区.但不是每个区设一个风机.只要每个区设计一个风口就可以了.补风量一般为排烟量的85%,所以地下室空调房间成负压.
回复
chr333333
2006年07月06日 15:24:18
6楼
(补风机不一定非得把风口设在各个排烟房间,只要送到这个排烟分区即可)可以在相连的房间设计通风管也可以.
回复
xiefy_1981
2006年07月06日 23:05:12
7楼
谢谢,了解了!
回复
yuri
2006年07月06日 23:06:26
8楼
呵呵,应该我谢谢
回复
haha_wang_lei
2006年07月07日 09:36:49
9楼
又学到了很多的知识.
回复
曲水流
2006年07月07日 10:38:09
10楼
谢谢,收益不少。
回复
xubo1969
2006年07月08日 00:48:41
11楼
地下室必须设补风系统,不下于排烟量的50%
回复

相关推荐

APP内打开