关于短引线保护
hunterring
hunterring Lv.2
2006年07月05日 09:45:17
来自于继电保护
只看楼主

是不是只在1台半断路器接线方式下用在线路间隔?还有我想问一下短引线保护是不是保护从一串开关中,中间那两个开关之间的那段距离.?

是不是只在1台半断路器接线方式下用在线路间隔?还有我想问一下短引线保护是不是保护从一串开关中,中间那两个开关之间的那段距离.?
免费打赏
hunterring
2006年07月05日 16:55:27
2楼
高手帮忙解释一下.
回复
rxj5702
2006年07月08日 09:48:01
3楼
是的
回复
ccccccc222
2006年07月11日 20:54:12
4楼
这个保护就是个差动保护而已
回复
hunterring
2006年07月13日 15:08:10
5楼
是不是就是在这条短线两端CB(短线的外侧)加两组CT实现纵差保护短引线全长.
回复
colourcat_3392
2006年07月14日 13:18:13
6楼
能不能讲明白一点?
回复
alicezhouxiaomin
2006年07月14日 18:30:47
7楼
短引线保护实际就是差动保护。多用于一台半断路器接线,每一串配两台短引线保护装置。不过不只可以用于一台半断路器接线,只要线路两侧的CT接到同一个地点是可行的都可以配短引线保护。