是不是只在1台半断路器接线方式下用在线路间隔?还有我想问一下短引线保护是不是保护从一串开关中,中间那两个开关之间的那段距离.?
是不是只在1台半断路器接线方式下用在线路间隔?还有我想问一下短引线保护是不是保护从一串开关中,中间那两个开关之间的那段距离.?
2楼
高手帮忙解释一下.
回复
3楼
是的
回复
4楼
这个保护就是个差动保护而已
回复
5楼
是不是就是在这条短线两端CB(短线的外侧)加两组CT实现纵差保护短引线全长.
回复
6楼
能不能讲明白一点?
回复
7楼
短引线保护实际就是差动保护。多用于一台半断路器接线,每一串配两台短引线保护装置。不过不只可以用于一台半断路器接线,只要线路两侧的CT接到同一个地点是可行的都可以配短引线保护。